灭火剂储存容器 集流管、阀驱动装置、选择阀 灭火剂输送管道、喷嘴 气体灭火控制器
储存装置间的设备. 灭火剂输送管道和支架. 吊架的固定, 应无松动 气体灭火系统组件的安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍其正常工作 连接管应无变形. 裂纹及老化 驱动控制盘面板上的指示灯应正常, 各开关位置应正确, 各连线应无松动现象 各喷嘴孔口应无堵塞
气体灭火系统组件的安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍其正常工作 可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况,应符合设计规定 储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支架、吊架的固定,应无松动 各喷嘴孔口应无堵塞
公称直径 15mm 的输送管道, 其管道支架. 吊架间的最大间距为 1.5m 公称直径 20mm 的输送管道, 其管道支架. 吊架间的最大间距为 1.8m 公称直径 20mm 的输送管道, 其管道支架. 吊架间的最大间距为 2.0m 公称直径 25mm 的输送管道, 其管道支架. 吊架间的最大间距为 2.0m 公称直径 25mm 的输送管道, 其管道支架. 吊架间的最大间距为 2.1m
吊顶内的灭火剂输送管道外表面涂红色油漆色环 灭火剂输送管道末端支架与末端喷嘴间的距离为0.6m 已做防腐处理的无缝钢管之间采用焊接连接 容器阀和集流管之间采用挠性连接 机械应急操作装置设置在储瓶间内
灭火剂输送管道水压强度试验压力选取13MPa 灭火剂输送管道气密性试验压力取8.67MPa 驱动气体管道仅做气压严密性试验,试验压力为驱动气体的储存压力 灭火剂输送管道在气密性试验前用二氧化碳进行吹扫,管道末端的气体流速为25m/s
报警阀 集流管、阀驱动装置、选择阀 灭火剂输送管道、喷嘴 气体灭火控制器
系统功能试验 系统设备和灭火剂输送管道检查 系统流量、压力测试 防护区或保护对象与储存装置间检查
气体灭火系统的施工应按设计施工图纸和相应的技术文件进行,不得随意更改 采用螺纹连接的选择阀,其与管道连接处宜采用活接头 管道气压严密性试验的加压介质可采用真空 灭火剂输送管道的外表面应涂黑色油漆
气体灭火系统的施工应按设计施工图纸和相应的技术文件进行,不得随意更改 采用螺纹连接的选择阀,其与管道连接处宜采用活接头 管道气压严密性试验的加压介质可采用真空 灭火剂输送管道的外表面应涂黑色油漆
气体灭火系统组件的安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍其正常工作 可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况,应符合设计规定 储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支架、吊架的固定,应无松动 各喷嘴孔口应无堵塞
灭火剂储存容器 集流管、阀驱动装置、选择阀 灭火剂输送管道、喷嘴 气体灭火控制器 储瓶间的设置情况
气体灭火系统组件的安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍其正常工作 可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况,应符合设计规定 储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支架、吊架的固定,应无松动 各喷嘴孔口应无堵塞
防护区或保护对象与储存装置间验收检查 设备和灭火剂输送管道验收 系统功能验收 系统巡查 系统周期性检查维护
系统功能试验 系统设备和灭火剂输送管道检查 维护保养检查 系统流量、压力测试 防护区或保护对象与储存装置间检查
气体灭火系统组件的安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍其正常工作 可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况,应符合设计规定 储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支架、吊架的固定,应无松动 各喷嘴孔口应无堵塞
气压强度试验和气密性试验的加压介质可采用空气或氮气 灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还要进行气密性试验,但经气压强度试验合格 后可不进行气密性试验 灭火剂输送管道气密性试验的压力值应取水压强度试验压力值的 1/2 同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可选择任一方式进行试验