液动启动雨淋阀组的水喷雾灭火系统 气动启动雨淋阀组的水喷雾灭火系统 电动启动雨淋阀组的水喷雾灭火系统 电动控制阀的水喷雾灭火系统
自动和手动方式启动公称直径为80mm的雨淋阀,应在15s之内启动 公称直径大于200mm的雨淋阀组调试时,应在80s内启动 公称直径大于100mm的雨淋阀组调试时,应在30s内启动 当报警水压为0.15MPa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声
电动启动的水喷雾灭火系统以火灾自动报警系统为火灾探测系统。 火灾报警信号由系统中安装的感烟探测器或者是感温探测器发出。 准工作状态下,雨淋阀前后的管道中都应充满水。 隔膜雨淋阀控制管路上的电磁阀具有自锁功能
雨淋系统 细水喷雾灭火系统 水喷雾灭火系统 细水喷雾灭火系统
以自动或手动方式进行1~2次系统的主动力源和备用动力源切换试验 自动和手动方式启动的雨淋报警阀应在15s之内启动 公称直径大于200mm的雨淋报警阀调试时,应在60s之内启动 雨淋报警阀调试时,当报警水压为0.05MPa时,水力警铃应发出报警铃声
报警阀调试应采用工作管道进行 自动和手动方式启动的雨淋阀,应在30s之内启动 公称直径大于200mm的报警阀调试时,应在60s之内启动 报警阀调试时,当报警水压为0.05MPa,水力警铃应发出报警铃声 调试过程中,系统排出的水应通过排水设施全部排走
泡沫喷雾系统保护非水溶性液体室内场所时,系统喷头的布置应保证保护面积内的泡 沫混合液供给强度均匀 泡沫-水雨淋系统应在每个雨淋阀出口管路上设置压力开关,当喷头数小于 20 个的单 区系统可不设雨淋阀和压力开关 泡沫喷雾系统应同时具备自动、手动和应急机械手动启动方式。在自动控制状态下, 灭火系统的响应时间不应大于 60s 闭式泡沫-水喷淋系统的作用面积应为 465 ㎡
联动试验时,启动1只闭式喷头,雨淋阀打开,压力开关动作,水泵启动 以手动方式启动消防水泵时,消防水泵50s投入正常运行 达到设计启动条件时,稳压泵10s后启动 操作雨淋阀上的手动启动装置,雨淋阀15s启动
消防水池、消防水箱已储存设计要求的水量。 与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态 自动和手动方式启动的雨淋阀,应在60s之内启动: 公称直径大于200mm的报警阀调试时,应在120s之内启动; 报警阀调试时,当报警水压为0.1MPa, 水力警铃应发出报警铃声。 调试过程中,系统排出的水应通过排水设施全部排走。
水喷雾灭火系统应设有自动控制、手动控制和应急操作三种控制方式 水喷雾灭火系统的雨淋阀可由电控信号、传动管液动信号或传动管气动信号进行开启 水喷雾灭火系统的火灾探测器可采用缆式线型定温型、空气管式感温型或闭式喷头 水喷雾灭火系统由水源、供水泵、管道、过滤器、水雾喷头组成