水喷雾灭火系统调试中,雨淋阀应在()之内启动。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

液动启动雨淋阀组的水喷雾灭火系统  气动启动雨淋阀组的水喷雾灭火系统  电动启动雨淋阀组的水喷雾灭火系统  电动控制阀的水喷雾灭火系统  
自动和手动方式启动公称直径为80mm的雨淋阀,应在15s之内启动  公称直径大于200mm的雨淋阀组调试时,应在80s内启动  公称直径大于100mm的雨淋阀组调试时,应在30s内启动  当报警水压为0.15MPa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声  
电动启动的水喷雾灭火系统以火灾自动报警系统为火灾探测系统。  火灾报警信号由系统中安装的感烟探测器或者是感温探测器发出。  准工作状态下,雨淋阀前后的管道中都应充满水。  隔膜雨淋阀控制管路上的电磁阀具有自锁功能  
报警阀调试利用检测、试验管道进行  系统调试在系统施工前进行  自动和手动方式启动的雨淋阀,应在15s之内启动  公称直径大于100mm的报警阀调试时,应在60s之内启动  报警阀调试时,当报警水压为0.05MPa,水力警铃发出报警铃声  
雨淋系统  细水喷雾灭火系统  水喷雾灭火系统  细水喷雾灭火系统  
报警阀调试宜利用检测、试验管道进行  系统调试应在系统施工前进行  自动和手动方式启动的雨淋阀,应在15s之内启动  公称直径大于100mm的报警阀调试时,应在60s之内启动  报警阀调试时,当报警水压为0.05MPa,水力警铃应发出报警铃声
  
以自动或手动方式进行1~2次系统的主动力源和备用动力源切换试验  自动和手动方式启动的雨淋报警阀应在15s之内启动  公称直径大于200mm的雨淋报警阀调试时,应在60s之内启动  雨淋报警阀调试时,当报警水压为0.05MPa时,水力警铃应发出报警铃声  
报警阀调试应采用工作管道进行  自动和手动方式启动的雨淋阀,应在30s之内启动  公称直径大于200mm的报警阀调试时,应在60s之内启动  报警阀调试时,当报警水压为0.05MPa,水力警铃应发出报警铃声  调试过程中,系统排出的水应通过排水设施全部排走  
雨淋报警阀组通过电动开启  系统利用闭式喷头探测火灾  雨淋报警阀组通过气动开启  雨淋报警阀组通过液动开启  
消防水池、消防水箱已储存设计要求的水量。  与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态  自动和手动方式启动的雨淋阀,应在60s之内启动: 公称直径大于200mm的报警阀调试时,应在120s之内启动;  报警阀调试时,当报警水压为0.1MPa, 水力警铃应发出报警铃声。  调试过程中,系统排出的水应通过排水设施全部排走。  