你可能感兴趣的试题
固体物质火灾 输送机皮带火灾 闪点为 70℃的煤油火灾 电缆火灾
液动启动雨淋阀组的水喷雾灭火系统 气动启动雨淋阀组的水喷雾灭火系统 电动启动雨淋阀组的水喷雾灭火系统 电动控制阀的水喷雾灭火系统
消防水泵接合器的给水流量宜按每个 10L/ s-15 L/ s 计算 自动喷水灭火系统、 泡沫灭火系统、 水喷雾灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统, 均应设置消防水泵接合器 墙壁消防水泵接合器与墙面上的门、 窗、 孔、 洞的净距离不应大于 2m 水泵接合器处应标识每个水泵接合器的供水系统名称
水喷雾灭火系统保护卧式储罐时,水雾喷头的布置应使水雾完全覆盖裸露表面,罐体液位计、阀门等处也应设水雾喷头保护 水喷雾灭火系统保护电缆时,水雾喷头的布置应使水雾完全包围电缆 水喷雾灭火系统保护燃油锅炉时,宜布置在保护对象的底部周围 水喷雾灭火系统保护输送机皮带时,水雾喷头的布置应使水雾完全包络着火输送机的机头、机尾和上行皮带上表面
当水喷雾灭火系统用于扑救饮料酒火灾时,系统的供给时间不应小于0.5h 当水喷雾灭火系统用于扑救固体火灾时,系统的供给时间不应小于1.0h 当水喷雾灭火系统用于扑救油浸式电力变压器火灾时,系统的供给时间不应小于0.4h 当水喷雾灭火系统用于扑救电缆火灾时,系统的供给时间不应小于0.5h 当水喷雾灭火系统用于直径为20m固定顶柴油储罐的防护泠却时,系统的供给时间不应小于6h
湿式自动喷水灭火系统 水喷雾灭火系统 水幕系统 预作用自动喷水灭火系统
设有自动喷水灭火系统的高层民用建筑 水喷雾灭火系统 室内消火栓给系统 泡沫灭火系统 固定消防炮灭火系统
预作用喷水灭火系统管网内充满水 系统供电正常 与系统配套的火灾自动报警系统调试完毕,处于工作状态 消防水池、消防水箱已储存设计要求的水量
细水雾灭火系统 水喷雾灭火系统 泡沫灭火系统 固定消防炮灭火系统
消防水池、消防水箱 消防水泵 电磁阀 水源的供水能力
开式系统 闭式喷水灭火系统 __细水雾灭火系统 消防水炮灭火系统
消防水池、消防水箱已储存设计要求的水量。 与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态 自动和手动方式启动的雨淋阀,应在60s之内启动: 公称直径大于200mm的报警阀调试时,应在120s之内启动; 报警阀调试时,当报警水压为0.1MPa, 水力警铃应发出报警铃声。 调试过程中,系统排出的水应通过排水设施全部排走。
用于白酒厂酒缸灭火保护的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头 用于液化石油气灌瓶间防护冷却的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头 用于电缆沟电缆灭火保护的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头 用于丙类液体固定顶储罐防护冷却的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头
调试应在系统施工结束后进行 与系统配套使用的火灾自动报警系统的调试应在系统调试合格后进行 报警水压为0.05MPa时,水力警铃应能发出报警铃声 启动一只喷头,相应的分区雨淋报警阀、压力开关、消防水泵及其他联动设备均能及时动作并发出相应的信号 调试过程中系统排出的水应能通过排水设施全部排走
消防水泵调试 稳压泵调试 水源控制阀调试 排水设施调试
湿式喷水灭火系统管网内充满水 与系统配套的火灾自动报警系统调试完毕,处于工作状态 系统备用电源充满电 消防水池、消防水箱已储存设计要求的水量