水喷雾灭火系统报警阀调试中,要求自动和手动方式启动的雨淋 阀,并应在( )s之内启动。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

电动启动的水喷雾灭火系统以火灾自动报警系统为火灾探测系统。  火灾报警信号由系统中安装的感烟探测器或者是感温探测器发出。  准工作状态下,雨淋阀前后的管道中都应充满水。  隔膜雨淋阀控制管路上的电磁阀具有自锁功能  
报警阀调试利用检测、试验管道进行  系统调试在系统施工前进行  自动和手动方式启动的雨淋阀,应在15s之内启动  公称直径大于100mm的报警阀调试时,应在60s之内启动  报警阀调试时,当报警水压为0.05MPa,水力警铃发出报警铃声  
报警阀调试宜利用检测、试验管道进行  系统调试应在系统施工前进行  自动和手动方式启动的雨淋阀,应在15s之内启动  公称直径大于100mm的报警阀调试时,应在60s之内启动  报警阀调试时,当报警水压为0.05MPa,水力警铃应发出报警铃声
  
以自动或手动方式进行1~2次系统的主动力源和备用动力源切换试验  自动和手动方式启动的雨淋报警阀应在15s之内启动  公称直径大于200mm的雨淋报警阀调试时,应在60s之内启动  雨淋报警阀调试时,当报警水压为0.05MPa时,水力警铃应发出报警铃声  
雨淋报警阀组通过电动开启  系统利用闭式喷头探测火灾  雨淋报警阀组通过气动开启  雨淋报警阀组通过液动开启  
报警阀调试应采用工作管道进行  自动和手动方式启动的雨淋阀,应在30s之内启动  公称直径大于200mm的报警阀调试时,应在60s之内启动  报警阀调试时,当报警水压为0.05MPa,水力警铃应发出报警铃声  调试过程中,系统排出的水应通过排水设施全部排走  
打开末端试水装置,当流量达到报警阀动作流量时,湿式报警阀和压力开关应及时启动,不带延迟器的报警阀应在10s内压力开关动作  打开末端试水装置,当流量达到报警阀动作流量时,湿式报警阀和压力开关应及时动作,带延迟器的报警阀压力开关应在60s内动作  雨淋报警阀动作后12s内压力开关应动作  手动启动公称直径大于200mm的雨淋阀,报警阀应在60s之内启动  
喷水报警阀组  雨淋报警阀组  消防报警阀组  灭火报警阀组  
公称直径150mm的雨淋报警阀以自动方式启动时,在第20s时完成启动  公称直径250mm的雨淋报警阀,在第30s时启动  当报警水压为0.05MPa时,水力警铃发出报警铃声  系统排出的水通过排水设施全部排走  
雨淋报警阀组通过电动开启  系统利用闭式喷头探测火灾  雨淋报警阀组通过气动开启  雨淋报警阀组通过液动开启  
消防水池、消防水箱已储存设计要求的水量。  与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态  自动和手动方式启动的雨淋阀,应在60s之内启动: 公称直径大于200mm的报警阀调试时,应在120s之内启动;  报警阀调试时,当报警水压为0.1MPa, 水力警铃应发出报警铃声。  调试过程中,系统排出的水应通过排水设施全部排走。  
检查雨淋报警阀组及其消防水泵的控制方式, 具有自动、 手动启动控制方式  传动管控制的雨淋报警阀组, 传动管泄压后, 查看消防水泵、 报警阀联动启动情况, 动作准确及时  报警阀组动作后, 检查消防控制设备, 电磁阀、 消防水泵与压力开关反馈信号准确  并联设置多台雨淋报警阀组的, 报警信号发出后, 检查其报警阀组及其组件联动情况, 联动控制逻辑关系符合消防设计要求  