智能化站SV组网连接方式且合并单元接收外同步的情况下,多间隔合并单元采样值采用何种方式实现同步?()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

测控无法收到合并单元的告警信号  无影响  若该合并单元为间隔合并单元, 将无法实现TV 切换功能  若该合并单元为TV 合并单元, 将无法实现TV 并列功能  
合并单元应输入电子式互感器整体的采样响应延时  合并单元采样值发送间隔离散值应小于 10μs  合并单元应能提供点对点和组网输出接口  需要和智能终端硬件功能整合  
过程层网络、站控层网络应完全独立配置  过程层网络和站控层网络可合并组网  继电保护装置采用双重化配置时, 对应的过程层网络亦应双重化配置  数据流量不大时, 过程层GOOSE 和 SV 网络可考虑合并组网  
组网时同步依赖公共时钟  合并单元依据时钟输入信号给定的时间状态取得对应采样样本  需要对网络流量做精确控制  不能免除对合并单元同步位的依赖  
智能化仪表、电动单元组合仪表、气动单元组合仪表  电动单元组合仪表、智能化仪表、气动单元组合仪表  智能化仪表、气动单元组合仪表、电动单元组合仪表  气动单元组合仪表、电动单元组合仪表、智能化仪表  
采样计数器同步  插值同步  外接同步信号同步  不需要同步  
接收智能终端信息  接收其他保护信息  监视采样链路的状态  监视电源  
采样计数器同步  插值同步  外接同步信号同步  不需要同步  
现阶段合并单元同步方式主要为IRIG-B 对时  合并单元守时要求失去同步时钟信号 10min 内守时误差小于 4µs  失去同步时钟信号且超出守时范围的情况下, 应产生数据同步无效标志  失去同步时钟信号且超出守时范围的情况下, 立即停止数据输出  
点对点—光纤直连—谁使用谁同步  点对点—光纤直连—谁发送谁同步  组网—经过交换机—谁发送谁同步  组网—经过交换机—谁使用谁同步  
现阶段合并单元的同步方式主要为IRIG-B 对时  合并单元守时要求失去同步时钟信号 10min 内守时误差小于 4μs  失去同步时钟信号且超出守时范围的情况下, 应产生数据同步无效标志  失去同步时钟信号且超出守时范围的情况下, 立即停止数据输出  