关于合并单元时钟同步的要求, 下述说法正确的有( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

点对点模式下, 合并单元采样值发送间隔离散值应不大于 10μs  采样值报文在合并单元输入结束到输出结束的总传输时间应小于 1ms  采样值报文传输至保护装置仅可通过点对点实现  采样值报文的规约满足IEC6044-8 或者IEC61850-9-2 规范  
220kV 母线保护双重化配置, 相应合并单位、智能终端双重化配置  母线保护与其他保护之间的联闭锁信号采用GOOSE 网络传输  间隔数较多时可采用分布式母线保护  采用分布式母线保护方案时, 各间隔合并单元、智能终端以点对点方式接入对应子单元  
合并单元与电子式互感器之间的数字量采用串行数据传输  可采用异步方式(UART)传输, 也可采用同步方式(曼彻斯特编码)传输  合并单元输入电子式互感器的光纤以太网模块为多模, 多采用 ST 接口  独立式电子式互感器配套的合并单元需具备激光供能接口  
合并单元宜采用DL/T860.92规定的数据格式通过光纤以太网向保护、测控、计量、录波、PMU等智能电子设备输出采样值。  合并单元应接收外部基准时钟的同步信号并具有实时功能。  合并单元应具备1个同步采样脉冲输出测试接口,用以测试合并单元的时间及守时精度。  合并单元的每周波采样点应可以通过硬件或软件配置。  合并单元故障时输出报警接点或闭锁接点。  
组网时同步依赖公共时钟  合并单元依据时钟输入信号给定的时间状态取得对应采样样本  需要对网络流量做精确控制  不能免除对合并单元同步位的依赖  
检修压板一致时,对SMV来说保护认为合并单元的采样是可用的  检修压板一致时,对GOOSE来说保护跳闸后,智能终端能出口跳闸  检修压板不一致时,对SMV来说保护认为合并单元的采样不可用  检修压板不一致时,对GOOSE来说保护跳闸后,智能终端不出口  
合并单元输出 DL/T 860.92 的光纤以太网模块为多模  合并单元输出 DL/T 860.92 的光纤光波长为 1 300nm, 宜采用 ST 或 LC 接口  合并单元输出级联口、B 码对时的光纤模块为多模  合并单元输出级联口、B 码对时的光纤光波长范围为 820~ 860nm(850nm), 采用 ST 接口  
220kV 母线保护双配, 相应合并单元、智能终端双配置  母线保护与其他保护之间的连闭锁信号采用GOOSE 传输  间隔数较多时可采用分布式母线保护  采用分布式母线保护方案时, 各间隔合并单元、智能终端以点对点方式接入对应子单元  
检修压板不一致时, 对 SV 来说, 保护认为合并单元的采样是可用的  检修压板一致时, 对GOOSE 来说, 保护跳闸后, 智能终端能出口跳闸  检修压板不一致时, 对 SV 来说, 保护认为合并单元的采样可用  检修压板不一致时, 对GOOSE 来说, 保护跳闸后, 智能终端出口  
接收单元  时钟单元  输出单元  合并单元  
点对点模式下, 合并单元采样值发送间隔离散值应不大于 10µs  采样值报文在合并单元输入结束到输出结束的总传输时间应小于 1ms  采样值报文传输至保护装置仅可通过点对点实现  采样值报文的规约满足IEC 6044-8 或者IEC 61850-9-2 规范  
现阶段合并单元的同步方式主要为IRIG-B 对时  合并单元守时要求失去同步时钟信号 10min 内守时误差小于 4μs  失去同步时钟信号且超出守时范围的情况下, 应产生数据同步无效标志  失去同步时钟信号且超出守时范围的情况下, 立即停止数据输出  
检修压板一致时, 对 SMV 来说, 保护认为合并单元的采样是可用的  检修压板一致时, 对GOOSE 来说, 保护跳闸后, 智能终端能出口跳闸  检修压板不一致时, 对 SMV 来说, 保护认为合并单元的采样不可用  检修压板不一致时, 对GOOSE 来说, 保护跳闸后, 智能终端不出口  