当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

某220kV间隔智能终端故障断电时,相应母差()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

母差强制互联  母差强制解裂  闭锁差动保护保持原来的运行状态  保持原来的运行状态  
退出该线路第一套线路保护跳闸压板  退出该智能终端出口压板  投入该智能终端检修压板  断开该智能终端GOOSE 光缆  
220kVⅠ 母母线保护  220kV 甲线线路保护  220kVⅠ 母母线保护和 220kV 甲线线路保护  220kV 断路器失灵保护  
主变保护动作, 主变 220kV 开关失灵, 启动 220kV 母差保护  主变电气量保护动作, 主变 220kV 开关失灵, 启动 220kV 母差保护  220kV 母差保护动作, 主变 220kV 开关失灵, 延时跳主变三侧开关  主变 35kV 开关无失灵保护  
2P45 线第一套合并单元采样值中断告警  220kV 1 号母联智能终端GOOSE 中断告警  2P45 线第一套线路保护GOOSE 中断告警  2 号主变压器第二套主变压器保护GOOSE 中断告警  
一段母线故障且母联断路器拒动时, 停电范围不超过整个 220kV 母线系统的四分之一  一段母线故障且母联断路器拒动时, 停电范围不超过整个 220kV 母线系统的三分之一  一段母线故障且母联断路器拒动时, 停电范围不超过整个 220kV 母线系统的二分之一  一段母线故障且母联断路器拒动时, 停电范围不超过整个 220kV 母线系统的一分之一  
强制互联  强制解裂  闭锁差动保护  保护原来的运行状态  
投入该线路两套线路保护、合并单元和智能终端检修压板  退出该线路两套线路保护启动失灵压板  退出两套线路保护跳闸压板  退出两套母差保护该支路启动失灵接受压板  
断开220kV母联开关控制电源  投入220kV母联开关过流解列保护  停用220kV母差保护  
所有 220kV 线路第一套保护远跳GOOSE 断链  所有主变压器第一套保护失灵连跳GOOSE 断链  所有 220kV 线路第一套智能终端跳合闸GOOSE 断链  所有 220kV 线路第一套合并单元 SV 断链  
强制互联  强制解裂  闭锁差动保护  保护原来的运行状态  
两套线路保护动作。  两套母差保护动作。  开关失灵保护动作。  线路远跳保护动作  
将运行的220kV母联开关改为非自动  投入母差保护的母线内联和互联压板  运行的220kV母联开关不改非自动,母差保护方式不改变