当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

电子式互感器采样数据的品质标志应实时反映自检状态,并且()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

三相电流、电压采样必须同步  对于变压器保护,各侧的模拟量采样必须同步  对于母线保护,所有支路的电流量采集必须同步  两侧都是电子式互感器的线路纵差保护,两侧的模拟量必须同步  
有源电子式互感器  无源电子式互感器  GIS 电子式互感器  直流电子式互感器  
瞬时置品质位, 延时返回  延时置品质位, 瞬时返回  实时反映, 不带延时展宽  延时置品质位, 延时返回  
合并单元为智能电子设备提供一组时间同步(相关)的电流和电压采样值。  合并单元应能汇集(或合并)电子式电压互感器、电子式电流互感器输出的数字量信号,也可汇集采样传统电压互感器、电流互感器输出的模拟信号或者电子式互感器输出的模拟小信号,并进行传输。  合并单元主要功能是汇集(或合并)多个互感器的输出信号,获取电力系统电流和电压有效值,并以确定的数据品质传输到电力系统电气测量仪器和继电保护设备。  合并单元的每个数据通道均可以传送一台电流和(或)电压互感器的采样值数据。  通常,合并单元对来自一个设备间隔的各电流和电压,按DL/T860.92标准进行合并和传输。  
互感器极性、准确度试验(包括计量准确度测试)。  电子式互感器工作电源在80%~115%额定电压范围内。应正常输出测量数据。  有源电子式互感器故障电源切换时应不输出错误数据。  电子式互感器安装牢固可靠,信号线缆引出处密封良好,极性正确,输出功能正常。  采样数据同步小于1μs,采样报文传输抖动延时小于10μs。  
三相电流、电压采样必须同步  对于变压器保护, 各侧的模拟量采样必须同步  对于母线保护, 所有支路的电流量采集必须同步  两侧都是电子式互感器的线路保护, 两侧的模拟量必须同步  
合并单元应输出电子互感器整体的采样响应延时  合并单元应能提供点对点和组网输出接口  合并单元输出应能支持多种采样频率, 用于保护的输出接口采样频率宜为 4000Hz, 用于测控的输出接口的采样频率宜为 8000Hz  合并单元输出采样数据的品质标志应实时反映自检状态, 不应附加任何延时或展宽