防火分隔水幕的喷头布置,水幕的宽度应不小于( )m。采用水幕喷头时,喷头不应少于( )排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于 2 排。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

2L/(S•m)  3L/(S•m)  4L/(S•m)  5L/(S•m)
  
防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m  采用水幕喷头时,喷头不应少于3排  采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排  防护冷却水幕的喷头应布置成双排  
小于2L/(s·m)  大于2L/(s·m)  小于3L/(s·m)  大于3L/(s·m)  
小于6m  大于6m  小于8m  大于8m
  
防火分隔水幕  防护冷却水幕  干式水幕  预作用水幕  
当防火分隔水幕的喷水点高度为11m时,系统喷水强度不应小于1.0L/(s·m)  该系统喷头的布置,应保证水幕的宽度不小于6m  当系统采用水幕喷头时,喷头不应少于3排  当系统采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排  
小于21/(s·m)  大于21/(s·m)  小于31/(s·m)  大于31/(s·m)
  
防火分隔水幕采用了开式洒水喷头  由该报警区域内两只独立的感烟火灾探测器的火灾报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号  防火分隔水幕的开口尺寸为12m(宽)×8m(高)  该水幕系统设置了独立的报警阀组  
开式洒水喷头  闭式喷头  水幕喷头  水雾喷头  
防火分隔水幕  防护冷却水幕  防护分隔水幕  防火冷却水幕  
喷水强度是不小于2.0L/(s·m)  系统喷水时间不应小于4h  采用开式洒水喷头或水幕喷头  采用水幕喷头时,喷头不应少于2排  
防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于10m  防护冷却水幕的喷头宜布置成单排  采用水幕喷头时,喷头不应少于3排  采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排  
防护冷却水幕的喷头宜布置成单排  防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于9m  防火分隔水幕采用水幕喷头时,喷头不应小于3排  防火分隔水幕采用开式洒水喷头时,喷头不应小于2排  
防护冷却水幕应釆用水幕喷头  防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于5m  防火分隔水幕采用开式洒水喷头时,喷头不应少于3排  防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15m(宽)×8m(高)的开口(舞台口除外)  水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋报警阀  