你可能感兴趣的试题
取水设施有相应保护设施 市政给水管网可以连续供水 市政给水管网布置成环状管网 市政给水厂至少有两条输水干管向市政给水管网输水 消防水池有足够的有效容积
市政给水管网应连续供水 市政给水管网布置成环状管网 市政给水厂至少有两条输水干管向市政给水管网输水 不同市政给水干管上至少有一条引入管向消防给水系统供水
消防水池有足够的有效容积 市政给水管网可以连续供水 市政给水管网布置成环状管网 市政给水厂至少有两条输水干管向市政给水管网输水
市政给水管网布置成直线管网 市政给水管网可以连续供水 市政给水厂至少有两条输水干管向环状给水管网输水 有不同市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水
有不同市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水 市政给水管网布置成环状管网 市政给水厂至少有一条输水干管向市政给水管网输水 市政给水管网应连续供水
室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网 室外消防给水当采用一路消防供水时可采用枝状管网 管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于 DN150 消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过 5 个
室外消防给水管网应布置成环状管网 设置室外消火栓的消防给水管道的最小直径不应小于100mm 向环状管网输水的输水管不应少于一条 两阀门之间的管段上的消火栓数量不宜超过10个
室外消防给水管网应布置成环状管网 设置室外消火栓的消防给水管道的最小直径不应小于100mm 向环状管网输水的输水管不应少于两条 两阀门之间的管段上的消火栓数量不宜超过5个。
室外消防给水管网应布置成枝状 环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个 室外消防给水管道的直径不应小于DNl00,有条件时,应不小于150mm 向环状管网输水的进水管不应少于3条 当室外消防用水量小于等于15L/s时,可布置成枝状
水厂应连续的向市政给水管网输水 市政给水管网应为环状管网 应从不同主干道路上接不少于两条引入管向消防给水系统供水 应从环状管网的不同主干管上接不少于两条引入管向消防给水系统供水
取水设施有相应保护设施 市政给水管网可以连续供水 市政给水管网布置成环状管网 市政给水厂至少有两条输水干管向市政给水管网输水 消防水池有足够的有效容积
室外消防给水管网应布置成环状管网 设置室外消火栓的消防给水管道的最小直径不应小于100mm 向环状管网输水的输水管不应少于两条 两阀门之间的管段上的消火栓数量不宜超过5个。 设置室外消火栓的消防给水管道的最小直径不应小于50mm
向环状管网输水的进水管不应少于2条 室外消防给水管道的直径不应小于DN50,有条件的不应小于DN100 当室外消防给水采用两路消防供水时,室外消防给水管道可布置成枝状 环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过3个
室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网 室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过 5 个 室内消火栓环状给水管道检修时,关闭停用的竖管不应超过 1 根,当竖管超过 4 根时,可关闭不相邻的 2 根。 室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于 20L/s,且室内消火栓不超过10 个的建筑,均可布置成枝状。
室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网 管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN150 消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个 室外消防给水当采用一路消防供水时可采用枝状管网
室外消防给水管网应布置成枝状 环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个 室外消防给水管道的直径不应小于DNl00,有条件时,应不小于150mm 向环状管网输水的进水管不应少于3条 当室外消防用水量小于等于15L/s时,可布置成枝状
当室外消防给水采用两路消防供水时,室外消防给水管道可布置成枝状 向环状管网输水的进水管不应少于两条 环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过3个 室外消防给水管道的直径不应小于DN50,有条件的应不小于DN100
直线型消防给水管网 平行消防给水管网 环状消防给水管网 枝状消防给水管网
室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网 管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100 消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个 建筑物室外宜采用低压消防给水系统,室外消火栓应由市政给水管网直接供水 室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水