你可能感兴趣的试题
减压阀应设置在报警阀组入口后 当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀 垂直安装的减压阀,水流方向宜向下 比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装
减压阀后静压为0.495Mpa,出水达到设计流量时,阀后动压为0.395Mpa 试验消火栓出水时,阀后动压为0.45Mpa 出水量为设计流量的150%时,阀后动压为0.23Mpa 在试验消火栓出水,设计流量出水和150%设计流量出水时,减压阀的噪音没有明显异常
比例式减压阀垂直安装,水流方向向下 减压阀的阀前压力为1.2MPa,阀后压力为0.6MPa 低区每个供水分区设置——组比倒式减压阀组 减压阀前后设压力表,压力表的表盘直径为100mm
减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%。 减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在双向流动的输水干管上。 减压阀宜采用比例式减压阀,当超过2.40MPa时,宜采用先导式减压阀。 减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级. 减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。
减压阀应设置在有双向流动的输水干管上 每个供水分区应至少有两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀 当压力超过1.2MPA时,宜采用先导式减压阀 采用减压联减压时,不应大于两级
消防水泵并联分区 消防水泵转输水箱串联供水 减压阀减压分区 减压水箱减压分区
减压阀应设置在报警阀入口后 比例式减压阀宜水平安装,可调式减压阀宜垂直安装。 减压阀前应设置压力试验排水阀 减压阀前应该设置压力表
每一个供水分区设置2组减压阀 减压阀设置在单向流动的输水干管上 减压阀设置在安全阀后 出水量为设计流量的150%时,阀后动压为0.40MPa
当系统的工作压力大于 2.40MPa 时,应采用消防水泵串联或减压阀减压分区供水形式 当采用消防水泵直接串联分区供水时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵进 水管上设置减压型倒流防止器 当采用消防水泵转输水箱串联分区供水时,转输水箱的有效储水容积不应小于 60m3, 转输水箱可作为高位消防水箱 采用减压阀减压分区供水时,不得采用减压阀串联减压 采用减压水箱减压分区供水时,减压水箱的有效容积不应小于 18m³
减压阀设置双向流动的输水干管上 减压阀前设置了安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性 减压阀的进口处设置过滤器,过滤器的孔网直径不宜小于3mm,过流面积不应小于管道截面积的4倍 过滤器和减压阀前后设压力表,压力表的表盘半径为60mm
减压阀后静压为0.495Mpa,出水到达设计流量时,阀后动压为0.395Mpa 试验消火栓出水时,阀后动压为0.45Mpa 出水量为设计流量的150%时,阀后动压为0.23Mpa 在试验消火栓出水,设计流量出水和150%设计流量出水时,减压阀的噪音没有明显特别
设置在阀门井内的阀门应选用带启闭刻度的暗杆闸阀 湿式消火栓系统平时管道不充空气,系统启动时无需排气,湿式消火栓给水系统管道的最高点处不应设置自动排气阀 采用减压阀分区供水时,每一供水分区应设不少于两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀。 比例式减压阀宜水平安装,如垂直安装,水流方向宜向上
采用消防水泵转输水箱串联进行分区供水 转输水箱的有效储水容积为80m3 减压阀前设置安全阀 减压阀的阀前阀后压力比值为2:1
比例式减压阀垂直安装, 水流方向向下 减压阀的阀前压力为 1. 2MPa, 阀后压力为 0. 6MPa 低区每个供水分区设置- 组比倒式减压阀组 减压阀前后设压力表, 压力表的表盘直径为 100mm
每个供水分区设置1组减压阀组 按设计流量的150%对减压阀进行校核,减压阀的出口动压为设计值的70% 室内消火栓系统共设置2台消防水泵接合器 消防水泵后的消防给水管网采用热浸镀锌焊接钢管
高位消防水箱的有效储水容积不应小于36m3 当采用减压水箱减压分区供水时,减压水箱的有效容积不应小于18m3,且宜分为两格 当采用消防水泵转输水箱串联分区供水时,转输水箱的有效储水容积不应小于50m3 当采用减压阀减压分区供水时,每一供水分区应设不少于一组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀
消防水泵并行 单级减压阀减压 两级减压阀减压 减压水箱减压分区
减压阀后静压为0.495Mpa,出水达到设计流量时,阀后动压为0.395Mpa 试验消火栓出水时,阀后动压为0.45Mpa 出水量为设计流量的150%时,阀后动压为0.23Mpa 在试验消火栓出水,设计流量出水和150%设计流量出水时,减压阀的噪音没有明显异常