你可能感兴趣的试题
减压阀的进口处应设置过滤器,过滤器的孔网直径不宜小于4 ~5目/c㎡,过流面积不应小于管道截面面积的4倍。 减压阀前应设置压力试验排水阀。 垂直安装的减压阀,水流方向宜向下。 比例式减压阀宜水平安装,可调式减压阀宜垂直安装。 过滤器前和减压阀后应设置控制阀门。
减压阀达到设计流量的150%时不应出现噪声明显增加 减压阀的出流量为设计流量的150%时,阀后动压应小于额定设计工作压力的65% 测试减压阀的阀后动静压差应符合设计要求 减压阀的阀前阀后动静压力应满足设计要求
减压阀的阀体应水平安装在水平管道上,前后应装法兰截止阀 通常未经减压前的管径与减压阀的公称直径相同 安装在减压阀后的管径比减压阀的公称直径大一个号码 薄膜式减压阀的均压管应安装在管道的低压侧 减压器安装完后,应根据使用压力进行调试,并作出调试后的标志
减压阀在安装时是有方向性的 应直立装在水平管道上,阀盖与水平管垂直 减压阀的低压侧应装溢流阀,以保证减压阀运行的可靠性 减压阀组只在阀后设压力表 减压阀后的管径应比阀前的大二号
减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%。 减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在双向流动的输水干管上。 减压阀宜采用比例式减压阀,当超过2.40MPa时,宜采用先导式减压阀。 减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级. 减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。
蒸汽系统的减压阀组前,应设置疏水阀 为了便于减压阀的调整工作,减压阀组前后应安装压力表 减压阀无方向性,安装时可以任意安装 波纹管式减压阀用于蒸汽时,波纹管应朝上安装 为了防止减压阀后的压力超过容许限度,阀组后应装安全阀
减压阀应设置在报警阀入口后 比例式减压阀宜水平安装,可调式减压阀宜垂直安装。 减压阀前应设置压力试验排水阀 减压阀前应该设置压力表
阀前压力增大,阀后压力减小 阀前压力增大,阀后压力不变 阀前压力增大,阀后压力也增大 阀前压力不变,阀后压力减小
减压阀达到设计流量的150%时不应出现噪声明显增加 减压阀的出流量为设计流量的150%时,阀后动压应小于额定设计工作压力的65% 测试减压阀的阀后动静压差应符合设计要求 减压阀的阀前阀后动静压力应满足设计要求
阀后压力要求稳定时,宜采用可调式减压阀 可调式减压阀宜水平安装 减压阀的公称直径应小于管道管径 减压阀前应设置过滤器
临界压力比 减压阀的减压比 阀孔前流体压力 阀孔后流体压力
阀前压力增大,阀后压力也增大 阀前压力增大,阀后压力减小 阀前压力增大,阀后压力不变 阀前压力不变,阀后压力减小