通常减压阀的阀后压力应小于阀前压力的( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

减压阀的进口处应设置过滤器,过滤器的孔网直径不宜小于4 ~5目/c㎡,过流面积不应小于管道截面面积的4倍。  减压阀前应设置压力试验排水阀。  垂直安装的减压阀,水流方向宜向下。  比例式减压阀宜水平安装,可调式减压阀宜垂直安装。  过滤器前和减压阀后应设置控制阀门。  
阀前压力  阀后压力  阀前后压差  A和B  
阀前压力  阀后压力  阀前后压差  
阀前压力  阀后压力  阀前后压差  A+B  
减压阀达到设计流量的150%时不应出现噪声明显增加  减压阀的出流量为设计流量的150%时,阀后动压应小于额定设计工作压力的65%  测试减压阀的阀后动静压差应符合设计要求  减压阀的阀前阀后动静压力应满足设计要求  
减压阀的阀体应水平安装在水平管道上,前后应装法兰截止阀  通常未经减压前的管径与减压阀的公称直径相同  安装在减压阀后的管径比减压阀的公称直径大一个号码  薄膜式减压阀的均压管应安装在管道的低压侧  减压器安装完后,应根据使用压力进行调试,并作出调试后的标志  
减压阀在安装时是有方向性的  应直立装在水平管道上,阀盖与水平管垂直  减压阀的低压侧应装溢流阀,以保证减压阀运行的可靠性  减压阀组只在阀后设压力表  减压阀后的管径应比阀前的大二号  
减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%。  减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在双向流动的输水干管上。  减压阀宜采用比例式减压阀,当超过2.40MPa时,宜采用先导式减压阀。  减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级.  减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。  
蒸汽系统的减压阀组前,应设置疏水阀  为了便于减压阀的调整工作,减压阀组前后应安装压力表  减压阀无方向性,安装时可以任意安装  波纹管式减压阀用于蒸汽时,波纹管应朝上安装  为了防止减压阀后的压力超过容许限度,阀组后应装安全阀  
减压阀应设置在报警阀入口后  比例式减压阀宜水平安装,可调式减压阀宜垂直安装。  减压阀前应设置压力试验排水阀  减压阀前应该设置压力表  
阀前压力  阀后压力  阀前后压差  A+B  
阀前压力增大,阀后压力减小  阀前压力增大,阀后压力不变  阀前压力增大,阀后压力也增大  阀前压力不变,阀后压力减小  
阀前压力  阀后压力  阀前后压差  A和B  
减压阀达到设计流量的150%时不应出现噪声明显增加  减压阀的出流量为设计流量的150%时,阀后动压应小于额定设计工作压力的65%  测试减压阀的阀后动静压差应符合设计要求  减压阀的阀前阀后动静压力应满足设计要求  
阀后压力要求稳定时,宜采用可调式减压阀  可调式减压阀宜水平安装  减压阀的公称直径应小于管道管径  减压阀前应设置过滤器  
临界压力比  减压阀的减压比  阀孔前流体压力  阀孔后流体压力  
阀前压力增大,阀后压力也增大  阀前压力增大,阀后压力减小  阀前压力增大,阀后压力不变  阀前压力不变,阀后压力减小  