当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

工作斗下部应有水雾喷头,喷头开启后水雾应能覆盖工作斗下部。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

水雾喷头的型号  系统的工作压力  水力警铃的大小  喷头的流量系数  
通用喷头  撞击式细水雾喷头  冷却防护喷头  水雾封堵喷头  离心式细水雾喷头  
通用喷头  撞击式细水雾喷头  冷却防护喷头  水雾封堵喷头  离心式细水雾喷头
  
保护对象为球罐时,水雾喷头的喷口应朝向环管圆心  当保护对象为电缆时,水雾喷头的布置应使水雾完全包围电缆  当保护对象为卧式储罐时,水雾喷头的布置应使水雾完全覆盖裸露表面  当保护对象为甲、乙、丙类液体和可燃气体储罐时,水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离不应大于0.7m  
通用喷头   撞击式细水雾喷头   冷却防护喷头   水雾封堵喷头   离心式细水雾喷头  
水喷雾灭火系统保护卧式储罐时,水雾喷头的布置应使水雾完全覆盖裸露表面,罐体液位计、阀门等处也应设水雾喷头保护  水喷雾灭火系统保护电缆时,水雾喷头的布置应使水雾完全包围电缆  水喷雾灭火系统保护燃油锅炉时,宜布置在保护对象的底部周围  水喷雾灭火系统保护输送机皮带时,水雾喷头的布置应使水雾完全包络着火输送机的机头、机尾和上行皮带上表面  
扑灭电缆火灾的水雾喷头应采用高速喷头  扑灭电缆火灾的水雾喷头应采用工作压力≥0.3MPa的中速喷头  扑灭电气火灾的水雾喷头应采用离心雾化型喷头  用于储油罐防护冷却用的水雾喷头宜采用中速型喷头  
通用喷头  冷却防护喷头  水雾封堵喷头  离心式细水雾喷头  
喷头布置应能保证细水雾完全包容或覆盖保护对象或部位  喷头与墙壁的距离不应大于喷头最大布置间距的1/2  喷头的感温组件与顶棚或梁底的距离不宜小于75mm,并不宜大于150mm  当场所内设置吊顶时,喷头可贴临吊顶布置  喷头与保护对象的距离不宜小于0.5m  
保护对象的水雾喷头数量应根据设计喷雾强度、保护面积和水雾喷头特性,按水雾喷头流量计算公式和保护对象水雾喷头数量计算公式计算确定;  水雾喷头的布置应使水雾直接喷射和完全覆盖保护对象,如不能满足要求,应增加水雾喷头的数量  水雾喷头与保护对象之间的距离不得大于水雾喷头的有效射程;水雾喷头、管道与电气设备带电(裸露)部分的安全净距应符合国家现行有关标准的规定。  水雾喷头的平面布置方式当按矩形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于水雾喷头水雾锥底圆半径的1.7倍;当按菱形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于水雾喷头水雾锥底圆半径的1.4倍,  保护对象为油浸式变压器时,水雾喷头应布置在变压器周围,不宜布置在变压器顶部;保护变压器顶部的水雾宜直接喷向__套管  
直通型水雾喷头  撞击型水雾喷头  过滤型水雾喷头  角式水雾喷头  离心雾化型水雾喷头  
直通型水雾喷头  撞击型水雾喷头  过滤型水雾喷头  角式水雾喷头  离心雾化型水雾喷头  
水雾喷头向上喷射时,水雾达到的最高点与喷口之间的距离  水雾喷头向上喷射时,90%水雾达到点与喷口之间的距离  水雾喷头水平喷射时,水雾达到的最高点与喷口之间的距离  水雾喷头水平喷射时,90%水雾达到点与喷口之间的距离  
宜分层布置  应能保证细水雾完全包络或覆盖保护对象或部位  应能使细水雾完全覆盖集油坑  不应直接对准__进线套管  
同一水雾喷头,雾化角小,射程则近  当水雾喷头按照矩形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于水雾锥底圆半径的 1.7倍  水喷雾系统用于液化石油气生产装置防护冷却时,其响应时间不应大于 60s,水雾喷头的工作压力不应小于0.15MPa  当保护对象为油浸电力变压器时,水雾喷头宜布置在变压器顶部周围,与变压器的有效距离不应大于水雾喷头的有效射程  当保护对象为燃油锅炉时,水雾喷头宜布置在其顶部周围,使水雾直接喷向并完全覆盖保护对象  

热门试题

更多