水喷雾灭火系统各种不同规格的喷头备用品数量不小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。 细水雾灭火系统各种不同规格的喷头备用品数量不小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于5个。 湿式自动喷水灭火系统各种不同规格的喷头备用品数量不小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。 预作用自动喷水灭火系统各种不同规格的喷头备用品数量不小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。
液动启动雨淋阀组的水喷雾灭火系统 气动启动雨淋阀组的水喷雾灭火系统 电动启动雨淋阀组的水喷雾灭火系统 电动控制阀的水喷雾灭火系统
扑灭电器火灾所选用离心雾化型水雾喷头 室内散发粉尘的场所设置的水雾喷头配带防尘帽 保护可燃气体储罐时,水雾喷头距离保护储罐外壁不应大于0.7m 保护油浸式变压器时,水雾喷头之间的水平距离与垂直距离不应大于1.2m
水雾喷头的工作压力为0.18Mpa 储罐区水喷雾灭火系统响应时间为180s 水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离为0.8m 水雾喷头平面布置采用菱形设置
选用离心雾化喷头 选用撞击型水雾喷头 采用压缩空气传动管启动 采用两个独立火灾探测器的报警信号进行联动控制启动
排救电气火灾应选用离心雾化性水雾喷头 室内散发粉尘的场所设置的水雾喷头应带防尘罩 保护可燃气体储罐时,水雾喷头距离保护储罐外壁不应大于0.7m 保护油浸式变压器时,水雾喷头之间的水平距离与垂直距离不应大于1.2m
扑救电气火灾应选用离心雾化型喷头 室内散发粉尘的场所设置的水雾喷头应带防尘帽 保护可燃气体储罐时,水雾喷头距离保护储罐外壁不应大于0.7m 保护油浸式变压器时,水雾喷头之间的水平距离与垂直距离不应大于1.2m
充气传动管应在传动管最高点设置冷凝器和汽水分离器 液动传动管应在传动管最低点设置自动排气阀 采用传动管启动的水喷雾系统,传动管连接的是闭式喷头,系统属于开式系统 火灾时闭式喷头爆裂,液动传动管内的水流出,达到有效灭火的目的
传动管内的介质可选择水或者是空气 传动管的长度不宜大于300m 传动管上的喷头为开式喷头 雨淋阀由火灾报警控制器打开 系统宜选择离心雾化型水雾喷头
水喷雾灭火系统用于灭电缆火灾时,系统的响应时间不应超过120s 水喷雾灭火系统用于灭固体物质火灾时,系统的响应时间不应超过60s 用于防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应小于0.35MPa 用于灭火时,水雾喷头的工作压力不应小于0.2MPa
传动管启动水喷雾灭火系统以传动管为火灾探测系统 根据传动管内充压介质不同,可分为充液传动管和充气传动管 充液传动管上安装的是闭式喷头,充气传动管上安装的是开式喷头 传动管启动水喷雾灭火系统适用于防爆场所
采用电动启动水喷雾灭火系统,喷头使用离心雾化型水雾喷头。 采用电动启动水喷雾灭火系统,喷头工作压力为0.35MPa 采用充气传动管启动的水喷雾灭火系统,传动管的最低点设置冷凝器和汽水分离器 采用充液传动管启动的水喷雾灭火系统,充液传动管的最高点安装自动排气阀
扑救电气火灾应选用离心雾化型喷头 室内散发粉尘的场所设置的水雾喷头应带防尘帽 保护可燃气体储罐时,水雾喷头距离保护储罐外壁不应大于0.7m 保护油浸式变压器时,水雾喷头之间的水平距离与垂直距离不应大于1.2m
扑救电气火灾应选用离心雾化型水雾喷头 室内散发粉尘的场所设置的水雾喷头应带防尘帽 保护可燃气体储罐时,水雾喷头距离保护储罐外壁不应大于0.7m 保护油浸式变压器时,水雾喷头之间的水平距离与垂直距离不应大于1.2m
用于灭火时,水雾喷头的工作压力不应小于0.35MPa 用于防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应小于0.15MPa 用于灭火时,水喷雾灭火系统的响应时间不应大于60s 用于防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应小于0.20MPa
水喷雾灭火系统由水源.供水设备.管道.雨淋阀组.过滤器和水雾喷头等组成 水喷雾自动喷水灭火系统可用于电气火灾的灭火 水喷雾灭火系统按启动方式可分为电动启动水喷雾灭火系统和传动管启动水喷雾灭火系统 水喷雾系统的撞击型水雾喷头喷出的水雾具有良好的电气绝缘性,可用于扑灭油浸式电力变压器等发生的电气火灾
用于白酒厂酒缸灭火保护的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头 用于液化石油气灌瓶间防护冷却的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头 用于电缆沟电缆灭火保护的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头 用于丙类液体固定顶储罐防护冷却的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头
水喷雾灭火系统应设有自动控制、手动控制和应急操作三种控制方式 水喷雾灭火系统的雨淋阀可由电控信号、传动管液动信号或传动管气动信号进行开启 水喷雾灭火系统的火灾探测器可采用缆式线型定温型、空气管式感温型或闭式喷头 水喷雾灭火系统由水源、供水泵、管道、过滤器、水雾喷头组成