局部应用方式的开式系统喷头布置要求,应能保证细水雾完全包络或覆盖保护对象或部位,喷头与保护对象的距离不宜小于()m。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

按矩形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于 1.4 倍水雾喷头的水雾锥底圆半径;当按菱形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于 1.7 倍水雾喷头的水雾锥底圆半径  保护对象为甲、乙、丙类液体和可燃气体储罐时,水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离不应大于0.7m  保护 800m³球罐时,水雾喷头的喷口应朝向球心; 水雾锥沿纬线方向应相接,沿经线方向应相交  当保护对象为输送机皮带时,水雾喷头的布置应使水雾完全包络着火输送机的机头、机尾和上行皮带上表面  
开式系统采用局部应用方式时,保护对象周围的气流速度不宜大于2m/s  开式系统采用全淹没应用方式时,防护区内影响灭火有效性的开口宜在系统动作时联动关闭  开式系统采用全淹没应用方式时,当防护区内的开口不能在系统启动时自动关闭时,宜在该开口部位的上方增设喷头  电缆夹层采用细水雾灭火系统保护时宜选择全淹没应用方式的开式系统  
泵组系统应具有自动、手动和机械应急操作控制方式  瓶组系统的机械应急操作应能在瓶组间内直接手动启动系统  开式系统的自动控制应能在接收到两个独立的火灾报警信号后自动启动  闭式系统的自动控制应能在喷头动作后,由动作信号反馈装置直接联锁自动启动  
细水雾灭火系统适用于扑救相对封闭空间内的可燃固体表面火灾、可燃液体火灾、带电设备火灾  局部应用的开式细水雾灭火系统,其喷头与保护对象的距离不宜大于0.5m  细水雾灭火系统喷头最低设计工作压力不应小于 1.20MPa  当场所内设置吊顶时,闭式细水雾灭火系统中的喷头可贴邻吊顶布置  
水喷雾灭火系统保护卧式储罐时,水雾喷头的布置应使水雾完全覆盖裸露表面,罐体液位计、阀门等处也应设水雾喷头保护  水喷雾灭火系统保护电缆时,水雾喷头的布置应使水雾完全包围电缆  水喷雾灭火系统保护燃油锅炉时,宜布置在保护对象的底部周围  水喷雾灭火系统保护输送机皮带时,水雾喷头的布置应使水雾完全包络着火输送机的机头、机尾和上行皮带上表面  
喷头布置应能保证细水雾完全包容或覆盖保护对象或部位  喷头与墙壁的距离不应大于喷头最大布置间距的1/2  喷头的感温组件与顶棚或梁底的距离不宜小于75mm,并不宜大于150mm  当场所内设置吊顶时,喷头可贴临吊顶布置  喷头与保护对象的距离不宜小于0.5m  
保护对象的水雾喷头数量应根据设计喷雾强度、保护面积和水雾喷头特性,按水雾喷头流量计算公式和保护对象水雾喷头数量计算公式计算确定;  水雾喷头的布置应使水雾直接喷射和完全覆盖保护对象,如不能满足要求,应增加水雾喷头的数量  水雾喷头与保护对象之间的距离不得大于水雾喷头的有效射程;水雾喷头、管道与电气设备带电(裸露)部分的安全净距应符合国家现行有关标准的规定。  水雾喷头的平面布置方式当按矩形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于水雾喷头水雾锥底圆半径的1.7倍;当按菱形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于水雾喷头水雾锥底圆半径的1.4倍,  保护对象为油浸式变压器时,水雾喷头应布置在变压器周围,不宜布置在变压器顶部;保护变压器顶部的水雾宜直接喷向__套管  
喷头的水雾宜完全覆盖被保护对象;  用于室外时,应评估风速对水雾的影响,并适当加密喷头。  部应用细水雾系统用于保护油浸电力变压器时, 不宜布置在变压器顶部;  部应用细水雾系统用于保护油浸电力变压器时, 油枕、冷却器、集油坑处应布置喷头,当冷却器距变压器本体超过0.8m 时,应在其间隙内增设喷头;  应用细水雾系统用于保护油浸电力变压器时, 喷头应直接对准__套管  
宜分层布置  应能保证细水雾完全包络或覆盖保护对象或部位  应能使细水雾完全覆盖集油坑  不应直接对准__进线套管  
闭式系统的喷头布置应能保证细水雾喷放均匀并完全覆盖保护区域  闭式系统的喷头与墙壁的距离不应大于喷头最大布置间距的三分之一  闭式系统的喷头与其他遮挡物的距离应保证遮挡物不影响喷头正常喷放细水雾,当无法避免时,应采取补偿措施  闭式系统的喷头的感温组件与顶棚或梁底的距离不宜小于75mm,并不宜大于150mm  当场所内设置吊顶时,喷头可贴邻吊顶布置  
适用性  动作方式  细水雾产生原理  开孔数量
  
某配电室采用全淹没的开式细水雾灭火系统  某柴油机发电房采用局部应用方式的开式细水雾灭火系统  某电子信息机房采用局部应用方式的开式系统  某油浸变压器室采用局部应用的开式系统  
某采用非密集柜储存的图书馆采用开式系统  某柴油机发电房采用局部应用方式的开式系统  某配电室采用全淹没的开式细水雾灭火系统  某油浸变压器室采用局部应用方式的开式系统  
某配电室采用全淹没的开式细水雾灭火系统  某柴油机发电房采用局部应用方式的开式细水雾灭火系统  某采用非密集柜储存的图书馆采用开式系统  某油浸变压器室采用局部应用的开式系统  
开式系统  全淹没式系统  闭式系统  双流体系统  局部应用式系统  