1.2 ,24% 1.4 ,28% 1.7 ,34% 2.0 ,40%
七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍 七氟丙烷灭火系统的情化设计浓度不应小于愤化浓度的1.1倍 二氧化碳灭火系统设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,并不应低34% 国体表面火灾的灭火浓度为28.1%
当扑救可熔化固体火灾时,二氧化碳局部应用灭火系统的喷射时间不应小于1.5min 当扑救固体深位火灾时,二氧化碳全淹没灭火系统的喷放时间不应大于10min 在通信机房等防护区,七氣丙烧灭火系统设计喷放时间不应大于8s 对于气体和液体火灾,七氣丙烷灭火系统灭火浸渍时间不应小于1min 通信机房内的电气设备火灾,七氣丙烷灭火系统灭火浸渍时间应采用5min
IG541 系统扑救固体表面火灾的灭火浓度为 28-1% 七氟丙烷系统在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于 8s 七氟丙烷系统扑救气体和液体火灾时,其灭火浸渍时间不应小于 1min 全淹没应用方式的二氧化碳系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的 1.3 倍
对于固体深位火灾,在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口,其面积不应大于防护区总内表面面积的3%,且开口不应设在底面 防护区的围护结构及门窗的耐火极限不应低于0.5 0 h,吊顶的耐火极限不应低于0.2 5 h 防护区应设置泄压口,并宜设在外墙上,其高度应大于防护区净高的2/3。 围护结构及门窗的允许压强不宜小于1000P a 防护区用的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放二氧化碳前应自动开启
采用全淹没系统的防护区,对气体、液体、电气火灾和固体表面火灾,在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口,其面积不应大于防护区建筑面积的3%,且开口不应设在底面 当组合分配系统保护5个以上的防护区或保护对象时,或者在72h内不能恢复时,二氧化碳应有备用量,备用量不应小于系统设计的储存量 全淹没二氧化碳设计浓度不应小于灭火浓度的1.7倍,并不得低于34% 全淹没灭火系统当防护区的环境温度超过100℃时,二氧化碳的设计用量应在相应计算值的基础上每超过5℃增加2% 局部应用灭火系统的二氧化碳喷射时间小应小于30s
全淹没二氧化碳灭火系统设计浓度不应小于灭火浓度的 1.7 倍,并不得低于 34% 全淹没灭火系统二氧化碳的喷放时间不应大于 1min 当扑救固体深位火灾时,喷放时间不应大于 7min,并应在前 2min 内使二氧化碳的浓 度达到 30%。 局部应用灭火系统的二氧化碳喷射时间不应小于0.5min 对于燃点温度低于沸点温度的液体和可熔化固体的火灾,采用局部应用灭火系统的二 氧化碳的喷射时间不应小于 2min
可采用全淹没灭火系统,设计浓度不得低于 34% 可采用局部应用灭火系统,仅设置手动控制和机械应急操作两种启动方式 可采用组合分配系统,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过 8 个 可采用单元独立系统,当 24h 内不能恢复时,二氧化碳应有备用量