储存容器应采用无缝容器 当IG541混合气体灭火剂喷放至设计用量的90%时,喷放时间不应大于60s且不应小于48s。 通讯机房内的电气火灾,灭火浸渍时间宜采用10min IG541混合气体灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍
管网灭火系统 预制灭火系统 全淹没气体灭火系统 局部应用气体灭火系统
热气溶胶预制灭火系统的灭火设计密度不应小于灭火灭度的1.3倍 在通讯机房防护区内灭火剂喷放时间不应大于90s,喷口温度不应大于150℃ 在电子计算机房防护区内灭火剂喷放时间不应大于120s,喷口温度不应大于150℃ 在自备发电机房防护区内灭火剂喷放时间不应大于120s,喷口温度不应大于180℃
该灭火系统的浸渍时间宜釆用20min 储存容器应采用无缝容器 该灭火系统灭火剂喷放至190kg时,时间为45s 该金库的最低环境温度不应低于-10℃
当七氟丙烷灭火剂喷放至设计用量的95%时,其喷放时间不应大于60s,且不应小于48s 七氟丙烷气体灭火系统不适用于扑救联胺火灾 IG541灭火系统的储存装置的储存容器与其他组件的公称工作压力,不应大于在最高环境温度下所承受的工作压力 IG541灭火系统,在通向每个防护区的灭火系统主管道上,应设压力讯号器或流量讯号器 七氟丙烷组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最小的防护区确定
扑救纸张等固体表面火灾时,规范规定的IG541与七氟丙烷的灭火浸渍时间相等 全淹没二氧化碳灭火系统的防护区应设置泄压口,并宜设在外墙上,其高度应大于防护区净高的2/3。 当防护区设有防爆泄压孔时,可不单独设置泄压口 扑救气体和液体火灾时,IG541与七氟丙烷的灭火浸渍时间相等 当扑救固体深位火灾时,二氧化碳在喷放到3min时,二氧化碳的浓度达到30% 扑救电子计算机内的电气火灾时,IG541的灭火浸渍时间小于七氟丙烷
全淹没气体灭火系统 局部应用气体灭火系统 单元独立气体灭火系统 组合分配气体灭火系统
可以选用七氟丙烷灭火系统来保护贵重仪器和设备 采用七氟丙烷灭火系统时,通讯机房的灭火浸渍时间应为 5min 七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送,氮气的含水量不应大于0.006% 采用七氟丙烷灭火系统时,通讯机房的灭火设计浓度宜采用 10% 采用七氟丙烷灭火系统时,通讯机房的设计喷放时间不应大于 10s
IG541 系统扑救固体表面火灾的灭火浓度为 28-1% 七氟丙烷系统在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于 8s 七氟丙烷系统扑救气体和液体火灾时,其灭火浸渍时间不应小于 1min 全淹没应用方式的二氧化碳系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的 1.3 倍
灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.7倍 灭火浸渍时间宜采用10min 气体喷放至设计用量的95%时,其喷放时间不应大于60s且不应小于48s 惰化设计浓度不应小于灭火浓度的1.1倍
系统灭火设计浓度为 38% 灭火浸渍计算按 20min 设计 当灭火剂喷放至设计用量的 95%时,其喷放时间为0.5min 该系统 50 小时内能够重新充装恢复工作,没有设置备用量
全淹没灭火系统是指在规定的时间内,向防护区喷放设计规定用量的灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统 管网灭火系统是指按一定的应用条件进行设计计算,将灭火剂从储存装置经由干管支管输送至喷放组件实施喷放的灭火系统 气体灭火系统的设计温度,应采用4℃ 过程中点是指喷放过程中,当灭火剂喷出量为设计用量50%时的系统状态
七氟丙烷设计喷放时间要求比 IG541 短 IG541 的设计喷放时间不是越快越好 对固体表面火灾的灭火浓度而言,IG541 系统比七氟丙烷系统低 用于通讯机房的电气设备火灾时,所需的灭火浸渍时间,IG541 系统比七氟丙烷系统 长 七氟丙烷灭火系统防护区实际应用的灭火浓度不应大于灭火设计浓度的 1.3 倍
全淹没气体灭火系统 局部应用气体灭火系统 单元独立气体灭火系统 组合分配气体灭火系统
防护区灭火设计用量应采用惰化设计浓度 一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台 通信机房和电子计算机房的防护区,灭火设计浓度宜采用8% 设计喷放时间不应大于8s,灭火浸渍时间应采用5min
全淹没二氧化碳灭火系统设计浓度不应小于灭火浓度的 1.7 倍,并不得低于 34% 全淹没灭火系统二氧化碳的喷放时间不应大于 1min 当扑救固体深位火灾时,喷放时间不应大于 7min,并应在前 2min 内使二氧化碳的浓 度达到 30%。 局部应用灭火系统的二氧化碳喷射时间不应小于0.5min 对于燃点温度低于沸点温度的液体和可熔化固体的火灾,采用局部应用灭火系统的二 氧化碳的喷射时间不应小于 2min