当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列关于湿式报警阀的说法,错误的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

湿式报警阀的延迟器和补偿器都具有防止误报的功能  干式报警阀在准工作状态下,报警阀处于关闭位置,橡胶面的阀瓣紧紧的闭合于两个同心的气水密封的阀座上,内侧为气密封圈,外侧为水密封圈  预作用报警阀组只能采用电动方式开启  雨淋阀是水流控制阀,可以通过电动、液动、气动及机械方式开启电磁阀或平衡阀来打开雨淋阀  串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的洒水喷头数计入湿式报警阀组控制的洒水喷头总数  
雨淋报警阀  预作用报警阀  干式报警阀   湿式报警阀  
湿式系统适用于环境温度不低于4°C并不高于70°C的建筑物。湿式报警装置最大工作压力为1.2MPa 。  干式系统管网内平时不充水,充入有压气体(或氮气),与报警阀前的供水压力保持平衡,使报警阀处于开启状态。  干湿式系统报警是采用干式报警阀和湿式报警阀串联而成,或采用干湿两用报警阀。喷水管网在冬季充满有压气体,而在温暧季则改为充水,其喷头应向上安装。   预作用系统是湿式喷水灭火系统与自动探测报警技术和自动控制技术相结合的产物,它克服了湿式系统和干式系统的缺点,使得系统更可靠。  
干式报警阀自动滴水阀滴漏不止  湿式报警阀开启后报警管路不排水  湿式报警阀组漏水  湿式报警阀阀后压力显示无压力  
报警阀阀体正面与墙的距离不应小于1.2m  采用传动管开启的雨淋阀组,传动管的安装应符合湿式系统的有关要求  干式报警阀组的低气压报警装置应安装在供水管一侧  预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应按干式报警阀组有关要求进行  
打开末端试水装置,当流量达到报警阀动作流量时,湿式报警阀和压力开关应及时启动,不带延迟器的报警阀应在10s内压力开关动作  打开末端试水装置,当流量达到报警阀动作流量时,湿式报警阀和压力开关应及时动作,带延迟器的报警阀压力开关应在60s内动作  雨淋报警阀动作后12s内压力开关应动作  手动启动公称直径大于200mm的雨淋阀,报警阀应在60s之内启动  
防护冷却系统采用的湿式报警阀组和闭式喷头  防护冷却水幕采用雨淋报警阀组和开式喷头  湿式系统可不配置火灾自动报警系统  预作用系统不需配置火灾自动报警系统  
预作用报警阀(湿式报警阀+雨淋报警阀)、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、注水漏斗、电磁阀  预作用报警阀(湿式报警阀+雨淋报警阀)、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、注水漏斗、手动紧急启动站  预作用报警阀(湿式报警阀+雨淋报警阀)、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、电磁阀、手动紧急启动站  预作用报警阀(湿式报警阀+雨淋报警阀)、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、注水漏斗、电磁阀、手动紧急启动站  
 D 预作用系统是湿式喷水灭火系统与自动探测报警技术和自动控制技术相结合的产物,它克服了湿式系统和干式系统的缺点,使得系统更可靠。  
测试过程中系统排出的水应通过排水设施全部排走,湿式报警阀处的排水立管不宜小于DN75  开启末端试水装置,以1.2L/S的流量放水,水流指示器、湿式报警阀、压力开关应动作  消防联动控制器应准确接收并显示水流指示器、压力开关、水泵的反馈信号  压力开关应直接连锁启动消防水泵  
测试过程中系统排出的水应通过排水设施全部排走,湿式报警阀处的排水礼管不宜小于DN75  开启末端试水装置,以1.2L/S的流量放水,水流指示器,湿式报警阀,压力开关动作  消防联动控制器应准确接收并显示水流指示器,压力开关,水泵的反馈信号  压力开关应直接连锁启动消防水泵  
每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于80m  保护室内建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组  水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋阀  串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的喷头数计入湿式阀组控制的喷头总数  
湿式系统一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过500只  其他系统接入湿式系统时,应分别设置独立的报警阀组,其控制的洒水喷头数可不计入湿式报警阀组控制的洒水喷头总数  每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m  置报警阀组的部位应设有排水设施,排水能力应满足报警阀调试、验收和利用试水阀门泄空系统管道的要求  连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀  
闭式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施  开式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施  闭式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施  开式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施  
测试过程中系统排出的水应通过排水设施全部排走,湿式报警阀处的排水礼管不宜小于DN75  开启末端试水装置,以1.2L/S的流量放水,水流指示器,湿式报警阀,压力开关动作  消防联动控制器应准确接收并显示水流指示器,压力开关,水泵的反馈信号  压力开关应直接连锁启动消防水泵  
湿式报警阀  预作用报警阀  干式报警阀  雨淋报警阀  
湿式报警阀、水力警铃、压力开关、信号蝶阀、延时器  湿式报警阀、水力警铃、压力开关、压力表、电磁阀、延时器  湿式报警阀、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、延时器  湿式报警阀、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、注水漏斗  
保护室内建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组  每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于80m  串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的喷头数计入湿式阀组控制的喷头总数  水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋阀  

热门试题

更多