当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

在二氧化碳灭火系统中,灭火浓度和设计浓度的关系为( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

1.2 ,24%  1.4 ,28%  1.7 ,34%  2.0 ,40%  
氮气灭火系统  IG5-41灭火系统  二氧化碳灭火系统  七氟丙烷灭火系统  
七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍  七氟丙烷灭火系统的情化设计浓度不应小于愤化浓度的1.1倍  二氧化碳灭火系统设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,并不应低34%  国体表面火灾的灭火浓度为28.1%  
采用全淹没系统的防护区,对气体、液体、电气火灾和固体表面火灾,在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口,其面积不应大于防护区建筑面积的3%,且开口不应设在底面  当组合分配系统保护5个以上的防护区或保护对象时,或者在72h内不能恢复时,二氧化碳应有备用量,备用量不应小于系统设计的储存量  全淹没二氧化碳设计浓度不应小于灭火浓度的1.7倍,并不得低于34%  全淹没灭火系统当防护区的环境温度超过100℃时,二氧化碳的设计用量应在相应计算值的基础上每超过5℃增加2%  局部应用灭火系统的二氧化碳喷射时间小应小于30s  
设计浓度就是灭火浓度  设计浓度是灭火浓度的1.2倍  设计浓度是灭火浓度的1.5倍  设计浓度是灭火浓度的1.7倍  
全淹没二氧化碳灭火系统设计浓度不应小于灭火浓度的 1.7 倍,并不得低于 34%  全淹没灭火系统二氧化碳的喷放时间不应大于 1min  当扑救固体深位火灾时,喷放时间不应大于 7min,并应在前 2min 内使二氧化碳的浓 度达到 30%。  局部应用灭火系统的二氧化碳喷射时间不应小于0.5min  对于燃点温度低于沸点温度的液体和可熔化固体的火灾,采用局部应用灭火系统的二 氧化碳的喷射时间不应小于 2min  

热门试题