火灾自动报警系统联动启动 通过电气控制柜手动启动 通过消防控制室多线盘远程启动 系统中任一排烟口或排烟阀开启时,相应的排烟风机、补风机联动启动 系统中任一排烟防火阀开启时,相应的排烟风机、补风机联动启动
手动开启任一常闭排烟口,相应的排烟风机联动启动 模拟火灾报警后12s,相应的排烟口,排烟风机联动启动 补风机启动后,在补风口处测得的风速为8m/s 模拟火灾报警后20s,相应的补风机联动启动 排烟风机启动后,在排烟口处测得的风速为12m/s
由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器作为送风门开启和加压送风机启动的联动触发信号 消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统 排烟风机启动后,联动启动排烟口、排烟窗或排烟阀 设置在穿越防火分区排烟管上的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止 排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘
送风机能现场手动启动 能通过火灾自动报警系统联动启动 能在消防控制室内远程手动启动 应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启停。
开启防烟分区一的全部排烟口,排烟风机启动后测试排烟口处的风速为13m/s 开启防烟分区一的全部排烟口,补风机启动后测试补风口处的风速为9m/s 开启防烟分区二的全部排烟口,补风机启动后测试补风口处的风速为7m/s。 开启防烟分区二的全部排烟口,排烟风机启动后测试排烟口处的风速为8m/s
应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟风机启动的联动触发信号 排烟系统中设置的任一 280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15s 内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在 30s 内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统, 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应打开着火防烟分区和其他防烟分区的排烟阀或排烟口。
同一防烟分区内的一只感烟探测器和一只感温探测器报警,联动控制该防烟分 区的排烟口开启 同一防烟分区内的两只感烟探测器报警,联动控制该防烟分区及相邻防烟分区 的排烟口开启 排烟口附近的一只手动报警按钮报警,控制该排烟口开启 排烟阀开启动作信号联动控制排烟风机启动 通过消防联动控制器上的手动控制盘直接控制排烟风机启动、停止
手动报警按钮被按下时联动该防烟分区排烟口启动,排烟风机同时启动 走道上的常闭式排烟口被手动开启时,排烟风机同时启动 走道的感烟探测器报警时,联动排烟风机启动 排烟防火阀关闭时联动排烟风机关闭
手动开启任一常闭排烟口,相应的排烟风机联动启动 模拟火灾报警后12s相应的排烟口、排烟风机联动启动 补风机启动后,在补风口处测得的风速为8m/s 模拟火灾报警后20s相应的补风机联动启动 排烟风机启动后,在排烟口处测得的风速为12m/s
手动开启任一常闭排烟口,相应的排烟风机联动启动 模拟火灾报警后12s,相应的排烟口,排烟风机联动启动 补风机启动后,在补风口处测得的风速为8m/s 模拟火灾报警后20s,相应的补风机联动启动 排烟风机启动后,在排烟口处测得的风速为12m/s
系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;排烟防火阀在 280℃时应自行关闭,风机入口处的排烟防火阀应连锁关闭排烟风机和补风机 排烟风机应能现场手动启动、火灾自动报警系统自动启动、消防控制室手动启动。 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15s 内联动所有防烟分区的活动挡烟垂壁,60s 以内挡烟垂壁应开启到位。
手动开启任一常闭排烟口,相应的排烟风机联动启动 模拟火灾报警后12s相应的排烟口、排烟风机联动启动 补风机启动后,在补风囗处测得的风速为8m/s 模拟火灾报警后20s相应的补风机联动启动 排烟风机启动后,在排烟口处测得的风速为12m/s
排烟风机控制柜处在“自动”状态 执行机构及风机控制箱内的联动线存在松动、脱落现象 执行机构上常开触点在排烟口打开时不能转换为常闭 消防联动线路断路