当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

为保证厂用电可靠的连续运行,重要的厂用电源均装设备用电源自投装置,其装置借助于()的启动来实现。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

工作电源和备用电源是串联运行的  工作电源切除后,才允许投入备用电源  工作电源和备用电源是同时切换  工作电源和备用电源是先后切换  
装设两台互为备用的厂用电电源变压器时,每台变压器的额定容量应满足所有Ⅰ、Ⅱ类负荷或短时满足厂用电最大负荷的需要;  装设三台厂用电电源变压器互为备用或其中一台为明备用时,计及负荷分配不均匀等情况,每台的额定容量宜为厂用电最大负荷的50%~60%;  装设三台以上厂用电电源变压器时,应按其接线的运行方式及所连接的负荷分析确定;  厂用电变压器可采用强迫风冷时持续输出容量作为额定容量选择的依据。  
备用电源正常;  备用电源自投装置切除;  备用电源必须在工作电源切除后才能投入。  
工作电源和备用电源是短时并联运行的  工作电源和备用电源是不同时并联运行的  工作电源和备用电源是同时切换  工作电源和备用电源是先后切换  
接有Ⅰ类负荷的暗备用动力中心应装设备用电源自动投入装置;  只有Ⅲ类负荷的厂用母线,可无备用电源;  接有Ⅱ类负荷和Ⅰ类负荷的明备用的厂用动力中心备用电源宜采用手动切换;  厂用母线的备用电源切换方式应根据需要设置。  
电源相对独立;  满足各种运行方式下的厂用电负荷需要并保证供电;  投资最少;  当一个电源故障时,另一电源应能自动或远方操作切换投入。  
应设1个备用电源(暗备用方式),装设备用电源自动投入装置;  应设1个备用电源(暗备用方式),采用手动切换或自动切换;  应设1个备用电源(明备用方式),装设备用电源自动投入装置;  应设1个备用电源(明备用方式),采用手动切换。  
工作电源消失时,备用电源应自投  备用电源有足够电压时,才允许自动投入  备用电源自动投入时,应将不重要的负荷自动切除  备用电源投入前,应将母联先投入  
工作电源和备用电源是并联运行的  工作电源和备用电源是串联运行的  工作电源和备用电源的切换脉冲信号是同时发出的  工作电源和备用电源的切换脉冲信号是先后发出的  
正常运行时的安全性、可靠性、灵活性及经济性  发生事故时,能尽量缩小对厂用系统的影响,避免引起全厂停电事故,即各机组厂用系统具有较高的独立性  保证启动电源有足够的容量和合格的电压质量  有可靠的备用电源,并且在工作电源发生故障时能自动地投入,保证供电的连续性  厂用电系统发生事故时,处理方便  
全厂机组运行时,大型水电厂应不少于3个厂用电电源;中型水电厂不少于2个厂用电电源  部分机组运行时,大型水电厂应不少于2个厂用电电源;中型水电厂不少于1个厂用电电源  机组停止运行时,大型水电厂应不少于2个厂用电电源;中型水电厂不少于1个厂用电电源  当厂用电电源设备检修期间,允许适当减少厂用电电源数量  

热门试题

更多