消防水泵吸水口处应设置倒流防止器 消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的 2 倍,且水泵出水管压 力表的最大量程不应低于 1.6MPa 吸水管压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa 消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4 级,最大量程应大于 140L/s 消防水泵吸水口的淹没深度不应小于 600m
消防水泵的出水管上设置的蝶阀应带有自锁装置 消防水泵的出水管上应设置压力表 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接 每台消防水泵的出水管上应设置不小于DN75的试水管
消防水泵直接从市政管网直接吸水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊,吸水管变径连接时采用的同心异径管必须采用管顶平接 环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过3个 稳压泵吸水管应设置消声止回阀和明杆闸阀,稳压泵出水管应设置明杆闸阀
当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置减压型倒流防止器 每台消防水泵应设独立的吸水管 当消防主泵为两台或两台以上时,消防备用泵可与消防主泵共用一条吸水管 吸水管宜有向水泵的上升坡度,一般坡度为0.05 吸水管的直径小于DN250时,水流速度宜为1.2~1.6m/s
当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置减压型倒流防止器 每台消防水泵应设独立的吸水管 消防水泵出水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.5~2.0m/s 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量 吸水管的直径小于DN250mm时,水流速度宜为1.2~1.6m/s
水泵从市政直接吸水,在水泵吸水管上设置空气隔断的倒流防止器 水泵从市政直接吸水,在水泵出水管上设置空气隔断的倒流防止器 当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵吸水管上设置减压型倒流防止器。 当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器。 室内消防给水系统由生活、生产给水系统管网直接供水时,应在引入管处设置倒流防止器。当消防给水系统采用有空气隔断的倒流防止器时,该倒流防止器应设置在清洁卫生的场所,其排水口应采取防止被水淹没的技术措施。
在引入管设置倒流防止器前的管段上应设置止回阀 进、出水管合用一条管道的高位水箱;其出水管段上应设置止回阀 为削弱停泵水锤,在大口径水泵出水管上选用安装阻尼缓闭止回阀 水流方向自上而下的立管,不应安装止回阀
应选用低噪声的水泵机组 水泵机组的基础应设置减振装置 吸水管和出水管上应设置减振装置 管道支架,吊架的设置无特殊要求
应选用低噪声的水泵机组 水泵机组的基础应设置减振装置 吸水管和出水管上应设置减振装置 管道支架、吊架的设置无特殊要求
一组消防水泵吸水管不应少于两条 设置旋流防止器时,吸水口的淹没深度不应小于600mm 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊 当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置倒流防止器 消防水泵吸水管变径连接时,应采用同心异径管件
消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀, 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管 消防水泵的吸水口采用旋流防止器时,淹没深度不应小于600_ 消防水泵的吸水管上可不设置过滤器
消防水泵出水管的管径大于DN300时,宜设置电动阀门 消防水泵出水管的直径为DN300时,其流速宜为2.0-2.5m/s 消防水泵出水口处的压力表安装在止回阀下游与明杆闸阀之间的管路上 每台消防水泵的出水管上应设置DN65mm的试水管,并应采取排水措施
使弯头处应略高于水泵进水口处 吸水管路要严密不漏气 吸水管直径可略小于排水管直径 吸水管不能有存气的地方
吸水管的安装应具有沿水流方向连续上升的坡度接至水泵入口,坡度应不小于0.003 吸水管靠近水泵进口处,应有一长为2~3倍管道直径的管段 对水泵出水管要求管路短捷,出水管阀门处应设支墩,以避免泵体受力 吸水管应设支撑,以保证应有的吸水坡度 吸水管要短,配件及弯头要少,力求减少管道损失