当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列有关消防水泵吸水管的布置要求,说法正确的有(  )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防水泵在安装前应复核消防水泵之间,以及消防水泵与墙或其他设备之间的间距  地下式消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖地面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径  气压水罐宜有有效水容积指示器  稳压泵的吸水管上应设置暗杆闸阀  
消防水泵出水管路应能承受一定的压力,保证不漏水  消防水泵吸水管应保证不漏气  消防水泵出水管的直径大于DN250时,其流速宜为1.5~2.0m/s  消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0~1.2m/s  
消防水泵安装前需要校核水泵与墙壁之间的距离  消防水泵吸水管变径时采用同心异径管相连接  消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装  消防水泵的规格、型号等应与设计要求一致,并应该根据说明书的要求进行安装 E 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设挠性连接管  
消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2~1.6m/s  吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水量确定  采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔件接头,且管径不应大于DN250  消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的2倍  消防水泵吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象  
消防给水同一泵组的消防水泵型号可不一致, 且工作泵不宜超过 2 台  消防水泵应采用自灌式吸水  消防水泵吸水管布置应避免形成气囊  消防水泵的出水管上应设置止回阀、 明杆闸阀  
消防水泵安装前需要校核水泵与墙壁之间的距离  消防水泵吸水管变径时采用同心异径管相连接  消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装  消防水泵的规格、型号等应与设计要求一致,并应该根据说明书的要求进行安装E 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设挠性连接管  
消防水泵零流量时的工作压力应为设计压力的1.2-1.4倍  当消防水泵的出流量为设计流量的1.5倍时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%  一组消防水泵的吸水管不应少于两条,当有一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量  消防水泵吸水口采用倒流防止器时,吸水口的淹没深度不应低于200mm  室内消防给水设计流量小于等于15L/s的建筑,可以不设置备用泵  
消防水泵直接从市政管网直接吸水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器  消防水泵吸水管布置应避免形成气囊,吸水管变径连接时采用的同心异径管必须采用管顶平接  环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过3个  稳压泵吸水管应设置消声止回阀和明杆闸阀,稳压泵出水管应设置明杆闸阀  
当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置减压型倒流防止器  每台消防水泵应设独立的吸水管  消防水泵出水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.5~2.0m/s  一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量  吸水管的直径小于DN250mm时,水流速度宜为1.2~1.6m/s  
一组消防水泵,吸水管不应少于两条  消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当管径超过DN250时,宜设置电动阀门  消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管  消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm  
消防水泵的规格、型号等与设计要求一致,并应该根据说明书的要求进行安装  消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装  消防水泵吸水管变径时采用同心异径管相连接  .消防水泵安装前需要校核水泵与墙壁之间的距离  
一组水泵的吸水管不应少于2条  消防水泵的吸水管变径连接时,应采用同心大小头管件  吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管  吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀  当吸水管管径超过DN300mm时,吸水管阀门宜设置电动阀门  
消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,  消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管  消防水泵的吸水口采用旋流防止器时,淹没深度不应小于600_  消防水泵的吸水管上可不设置过滤器  
水泵宜采用自灌式吸水   每台消防泵应设独立的吸水管   吸水管宜有向水泵的上升坡度,一般的坡度为0.01   当消防主泵为两台和两台以上时,消防备用泵可与消防主泵共用一条吸水管  
当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管  消防水泵吸水管变径时应采用偏心异径管件并应采用管底平接  消防水泵的规格、型号等应与设计要求一致,并应根据说明书的要求进行安装  消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表  
一组消防水泵吸水管不应少于两条  设置旋流防止器时,吸水口的淹没深度不应小于600mm  消防水泵吸水管布置应避免形成气囊  当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置倒流防止器  消防水泵吸水管变径连接时,应采用同心异径管件  
水泵宜采用自灌式吸水  每台消防泵应设独立的吸水管  吸水管宜有向水泵的上升坡度,一般的坡度为0.01  当消防主泵为两台和两台以上时,消防备用泵可与消防主泵共用一条吸水管
  
消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装  当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管  消防水泵不宜设置在有防振要求房间的下一层,当必须设置时应采取降噪减振措施  消防水泵的吸水管水平管段上采用变径连接时,应采用同心异径管件并采用管顶平接  
一组消防水泵,吸水管不应少于两条  消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当管径超过 DN200 时,宜设置电动阀门  消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管  消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的 4 倍,且孔径不宜小于 3mm。  
水泵宜采用自灌式吸水  每台消防泵应设独立的吸水管  吸水管宜有向水泵的上升坡度,一般的坡度为0.01  当消防主泵为两台和两台以上时,消防备用泵可与消防主泵共用一条吸水管  

热门试题

更多