你可能感兴趣的试题
热水供应系统按横向分区 热水供应系统按竖向分区 热水的加热器和水泵均集中于地下的设备间 若建筑高度较高,分区数量较多,为防止加热器负担过大压力,可将各分区的加热器和循环水泵设在该区的设备层中,分别供应本区热水
容积式水加热设备被加热水侧的压力损失宜≤0.01MPa 某40个床位的医院热水供应系统设置2台水加热设备时,为确保手术室热水供水安全,一台检修时,另一台的供热能力不得小于设计小时耗热量 局部热水供应设备同时给多个卫生器具供热水时,因瞬时负荷不大,宜采用即热式加热设备 热水用水较均匀,热媒供应能力充足,可选用半容积式水加热器
5.1m3/d 7.0m3/d 8.5m3/d 14.4m3/d
2台;2台;50% 3台;3台;50% 2台;2台;70% 3台;3台;70%
各环路阻力损失接近 回水管道长度增加,投资高 加热设备集中,管理方便 循环水泵扬程大
热水的使用要求 加热设备的热源 水质 热水供应时间
选择太阳能为热源的全日制集中热水供应系统时,应设置辅助加热装置 因电能制备热水的成本较高,故不能作为集中热水供应系统的热源 若地热的水量、水压满足供水要求,可直接用于热水供应 利用烟气为热源时,加热设备应采取防腐措施
利用废热锅炉制备热媒时,引入其内的废气、烟气不宜低于400℃ 局部热水供应系统的热源宜采用太阳能及电能、燃气、蒸汽等 升温后的工业用冷却水,如果其水质符合现行《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求,就可直接作为生活用热水 采用蒸汽直接通入水中的加热方式时,宜用于开式热水供应系统
汽一水混合加热设备宜用于闭式热水供应系统 设置淋浴的供给浴室宜采用开式热水供应系统 公共浴池的热水供应系统应设置循环水处理和消毒设备 单管热水供应系统应设置水温稳定的技术措施
局部热水供应系统适用于热水用量小且分散的建筑,如饮食店、理发店、门诊所、住宅等 区域热水供应系统适用于热水用量大、用水点多且较集中的建筑,如旅馆、医院、住宅等 半循环热水供应系统适用于层数不超过5层的建筑及对水温要求不太严格的系统 开式热水供应系统适用于不设屋顶冷水箱的系统 加热器集中设置的分区热水供应系统一般适用于高度不大于100m的高层建筑
分散热水供应系统 局部热水供应系统 集中热水供应系统 区域热水供应系统
局部热水供应系统、集中热水供应系统和区域热水供应系统 局部热水供应系统、集中热水供应系统和分散热水供应系统 上下行给式热水供应系统、下行上给式热水供应系统和混合式热水供应系统 上下行给式热水供应系统、下行上给式热水供应系统和分区供水式热水供应系统
全日循环热水供应系统 自然循环热水供应系统 定时循环热水供应系统 机械循环热水供应系统
局部热水供应系统 区域热水供应系统 集中热水供应系统 分散热水供应系统
应根据使用要求、耗能量及用水点分布情况,结合热源条件确定 区域性锅炉房能充分供给蒸汽或高温水时,宜采用蒸汽或高温水作为集中热水供应系统的热源,不另设专用锅炉房 升温后的冷水,其水质如符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的要求时,不可作为生活用热水 局部热水供应系统的热源宜采用太阳能及电能、燃气、蒸汽等
洗衣房日用热水量(按60℃计)15m3,加热器原水总硬度(以碳酸计)350mg/L,其设计出水口水温为70℃ 宾馆生活日用热水量(按60℃计)20m3,供应热水的热水机组原水总硬度(以碳酸钙计)250mg/L,设计该机组出水口水温为60℃ 可采用按比例将部分软化热水与部分未软化热水均匀混合达到系统水质要求后使用 为减轻对热水管道和设备的腐蚀,可对溶解氧和二氧化碳超标的原水采取除气措施