你可能感兴趣的试题
减压阀的进口处应设置过滤器,过滤器的孔网直径不宜小于4 ~5目/c㎡,过流面积不应小于管道截面面积的4倍。 减压阀前应设置压力试验排水阀。 垂直安装的减压阀,水流方向宜向下。 比例式减压阀宜水平安装,可调式减压阀宜垂直安装。 过滤器前和减压阀后应设置控制阀门。
减压阀的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行 可调式减压阀宜水平安装,阀盖应朝向侧面 比例式减压阀宜垂直安装 应在减压阀出水侧安装过滤器 安装自身不带压力表的减压阀时,应在其前后相邻部位安装压力表
住宅入户管管径应按计算确定,但公称直径不得小于25mm 生活给水管道当其设计流量相同时,可采用同一i值(单位长度水头损失)计算管道沿程水头损失 计算给水管道上比例式减压阀的水头损失时,阀后动水压宜按阀后静水压的80%~90%采用 生活给水管道配水管的局部水头损失,宜按管道的连接方式,采用管(配)件当量长度法计算
管道倒流防止器的局部水头损失,宜取0.025~0.04MPa 管道过滤器的局部水头损失,宜取0.01MPa 比例或减压阀的水头损失,阀后动水压宜按阀后静水压的80%~90%采用 管道过滤器的局部水头损失,宜取0.02MPa
应在减压阀进水侧安装控制阀,并宜在其前后安装过滤器 减压阀的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行 可调式减压阀宜水平安装,阀盖应向上 比例式减压阀宜垂直安装;当水平安装时,单呼吸孔减压阀的孔口应向下,双呼吸孔减压阀的孔口应呈水平。
减压阀应设置在报警阀组后,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀。 减压阀的进口处应设置过滤器,过滤器的孔网直径不宜小于4〜5目/cm2,过流面积不应小、于管道截面面积的2倍。 过滤器和减压阀前后应设压力表,压力表的表盘直径不应小于100mm,最大量程宜为设计压力的2倍。 比例式减压阀宜水平安装,可调式减压阀宜垂直安装。 减压阀应设置流量检测测试接口或流量计
减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%。 减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在双向流动的输水干管上。 减压阀宜采用比例式减压阀,当超过2.40MPa时,宜采用先导式减压阀。 减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级. 减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。
设减压阀 设排气阀 设水锤吸纳器 设水泵多功能控制阀
减压阀的公称直径可与管道管径不一致 减压阀前应设阀门和过滤器,需拆卸阀体才能检修的减压阀后,应设管道补偿器;检修时阀后水会倒流时,阀后应设阀门 减压阀节点处的前后应装设压力表 比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装;设置减压阀的部位,地面宜有排水设施
设水锤吸纳器 设减压阀 设排气阀 设水泵多功能控制阀
可调式减压阀宜垂直安装 比例式减压阀宜垂直安装 阀后压力允许波动时,宜采用比例式减压阀 阀后压力要求稳定时,宜采用可调试减压阀
减压阀应设置在报警阀入口后 比例式减压阀宜水平安装,可调式减压阀宜垂直安装。 减压阀前应设置压力试验排水阀 减压阀前应该设置压力表
活塞式减压阀 比例式减压阀 水平式减压阀 杠杆式减压阀 升降式减压阀
可调式减压阀宜垂直安装 比例式减压阀宜垂直安装 阀后压力允许波动时,宜采用比例式减压阀 阀后压力要求稳定时,宜采用可调试减压阀
减压阀应设置在报警阀组入口后 比例式减压阀宜水平安装,可调式减压阀宜垂直安装 减压阀前应设置压力试验排水阀 减压阀前后都应该设置压力表
设置在阀门井内的阀门应选用带启闭刻度的暗杆闸阀 湿式消火栓系统平时管道不充空气,系统启动时无需排气,湿式消火栓给水系统管道的最高点处不应设置自动排气阀 采用减压阀分区供水时,每一供水分区应设不少于两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀。 比例式减压阀宜水平安装,如垂直安装,水流方向宜向上
减压阀前后装设阀门和压力表 阀后应装设过滤器 消防给水减压阀前应装设泄水龙头 需绕过减压阀设旁通管
弹簧式减压阀 比例式减压阀 减压稳压阀 室内减压稳压消火栓 消防专用减压阀
减压阀宜设置两组,一备一用 减压阀前不应安装过滤器 消防给水减压阀后应装设泄水龙头,定期排水 不得绕过减压阀设旁通管
减压阀应设置在报警阀组入口后 当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀 垂直安装的减压阀,水流方向宜向下 比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装