当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

建筑高度超过100m的高层建筑,其生活给水系统宜采用的给水方式为( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

在高层建筑底层安装供各给水区域的水泵分别向各给水区域给水  在高层建筑底层安装水泵,向高层建筑最上区供水,高层建筑其他区给水系统连接,且各系统连接间有减压装置  高层建筑按垂直方向分几个给水区,从下至上各区采用水池(水箱)水泵串联给水  高层建筑底层直接由外网给水,其他上层采用加压给水  
高层建筑必须设置室内消火栓给水系统,宜设置室外消火栓给水系统  高层建筑宜设置室内、室外消火栓给水系统  高层建筑必须设置室内消火栓给水系统、室外消火栓给水系统  高层建筑必须设置室内消火栓给水系统、室外消火栓给水系统和自动喷水灭火系统  
高层建筑采用__给水系统时,可不设高位消防水箱  高层建筑采用__给水系统时,必须设高位消防水箱  高层建筑采用临时低压给水系统时,应设高位消防水箱  高层建筑采用临时低压给水系统时,可不设高位消防水箱  
室外给水管网的水压  建筑物本身的高度  建筑内外的消防水量  建筑内贮水池容积  
采用__消防给水系统时,可不设高位消防水箱  建筑高度超过100m的民用建筑,室内消火栓系统应采用分区供水方式  高层建筑电梯间应设置室内消火栓  高层建筑室内外消火栓栓口处的水压不应小于0.10MPa  
采用__给水系统  采用临时低压系统  采用中低压给水系统  与生活、生产给水系统共同设置  
建筑内贮水池容积  建筑内外的消防水量  建筑物本身高度  室外给水管网的水压  
消火栓给水系统  低层建筑消防给水系统  独立消防给水系统  高层建筑消防给水系统  
建筑层数或高度  供水范围  灭火时间  灭火方式  
高层建筑可不设室外消火栓给水系统  高层建筑应设置室内消火栓给水系统,而不设室外消火栓给水系统  高层建筑可不设室内消火栓给水系统  高层建筑必须设置室内,室外消火栓给水系统  
垂直串联供水  垂直分区并联供水  分区减压供水  市政管网直接供水  
高层建筑采用__给水系统时,可不设高位消防水箱  高层建筑采用__给水系统时,必须设高位消防水箱  高层建筑采用临时低压给水系统时,应设高位消防水箱  高层建筑采用临时低压给水系统时,可不设高位消防水箱  
消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达  消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m  消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙楼不应大于50m  消火栓栓口离地面高度宜为1.1m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面向垂直  消火栓栓口的静水压力不应大于0.80Mpa,当大于0.80Mpa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50Mpa时,消火栓处应设减压装置  
垂直分区减区  不分区  垂直分区串联  垂直分区并联  
高层民用建筑室内消防给水系统管道应与生活、生产给水系统集中设置  除有特殊规定外,建筑物的室内消防给水管道应布置成环状  高层建筑内阀门的布置,当高层民用建筑内的消防给水竖管超过四根时,可关闭相邻的两根  高层民用建筑内每根消防给水竖管的直径不应小于100mm  室内消火栓给水管材通常采用热镀锌钢管  
高层民用建筑室内消防给水系统管道应与生活、生产给水系统集中设置    除有特殊规定外,建筑物的室内消防给水管道应布置成环状    高层建筑内阀门的布置,当高层民用建筑内的消防给水竖管超过四根时,可关闭相邻的两根    高层民用建筑内每根消防给水竖管的直径不应小于100mm    室内消火栓给水管材通常采用热镀锌钢管  
垂直分区并联式给水方式。  垂直分区减压给水方式。  垂直分区串联给水方式。  不分区的给水方式。  

热门试题

更多