当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

变电站的防火中,贮油或挡油设施应大于变压器外廓每边各1m。贮油设施内应铺设卵石层,其厚度不应小于( )m,卵石直径宜为50-80mm

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

防火墙的高度应高于变压器油枕,其长度超出变压器的贮油池两侧不应小于2m  油量为2500kg及以上的屋外油浸变压器或__电抗器与油量为600kg以上的带油电气设备之间的防火间距不应小于5m  总油量为2500kg及以上的并联电容器组或箱式电容器,相互之间的防火间距不应小于5m,当间距不满足该要求时应设置防火墙  当变电站内建筑的火灾危险性为丙类且建筑的占地面积超过3000m²时,变电站内的消防车道宜布置成环形;当为尽端式车道时,应设回车道或回车场地  
贮油坑的容量不小于单台变压器油量的10%,总事故油池的容量不小于最大单台变压器油量的60%  贮油坑的容量不小于单台变压器油量的20%,总事故油池的容量不小于最大单台变压器油量的50%  贮油坑的容量不小于单台变压器油量的15%,总事故油池的容量不小于最大单台变压器油量的50%  贮油坑的容量不小于单台变压器油量的20%,总事故油池的容量不小于最大单台变压器油量的60%  
主变压器挡油设施的容积按其油量的20%设计,并应设置将油排入安全处的设施  储油池应设有净距不大于40mm格栅  储油设施内铺设卵石层,其厚度不应小于250mm  储油池大于变压器外廓每边各0.5m  
变压器外廓与墙及门的最小净距离标准:容量≤1000kVA时,至门的净距离为0.8m,至后壁及侧壁的净距离为0.6m;容量≥1250kVA时,至门的净距离为1m,至后壁及侧壁的净距离为0.8m;  变压器室应有发展的余地,一般应按能安装大一级容量变压器考虑;  变压器室应设置能容纳全部油量的贮油池或排油设施;  设置适当的通风窗,有满足吊芯的室内高度。  
地下变电站可不设置水泵接合器  地下变电站电气配电装置室应设置火灾后排风设施  地下变电站的油浸变压器可不设置火灾自动报警系统  变电站的应急照明可采用蓄电池作为备用电源,其连续供电时间不应小于35min  
屋外变压器单个油箱的油量在1000kg以上,应设置能容纳100%油量的储油池,或10%油量的储油或挡油墙  屋外变压器当设置有油水分离装置的总事故储油池时,其容量不应小于最小一个油箱容量的60%的油量  变压器储油池和挡油墙的长、宽尺寸,可按设备外廓尺寸每边相应大1m计算  变压器储油池的四周,应高出地面100mm。储油池内应铺设厚度不小于250mm的卵石层,其卵石直径为30~50mm  
变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙隔开  变压器室门的上方应设置宽度不小于1m的不燃性防火挑檐  油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施  油浸变压器的单台容量不应大于1260kV·A  
主变压器挡油设施的容积按其油量的20%设计,并应设置将油排入安全处的设施  储油池应设有净距不大于40mm格栅  储油设施内铺设卵石层,其厚度不应小于250mm  储油池大于变压器外廓每边各0.5m  

热门试题

更多