你可能感兴趣的试题
保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统, 应设独立的报警阀组 干式系统每个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过500只 当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将下方、上方的喷头数量之和计入报警阀组控制的洒水喷头总数 每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差可为20m
湿式报警阀组设置数量不足,按照每个报警阀组控制的喷头数不宜超过800个的要求,至少设5个湿式报警阀组 自动喷水灭火系统最不利点压力不足,应不小于0.05Mpa 湿式报警阀组设置数量不足,按照每个报警阀组控制的喷头数不宜超过500个的要求,至少设8个湿式报警阀组 自动喷水灭火系统最不利点压力不足,应不小于0.35Mpa
水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋报警阀 干式报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过800只 保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组 当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀组控制的洒水喷头总数 报警阀距地面的高度宜为1.1m。设置报警阀组的部位应设有排水设施
图书馆通道上方的喷头与书架的水平距离为0.3m 图书馆可采用流量系数K=80的洒水喷头 湿式报警阀组控制的洒水喷头数为320个 雨淋报警阀组的电磁阀,其入口应设过滤器
连接报警阀进出口的控制阀必须采用信号阀 建筑高度60m的大楼,全楼设置自动喷水灭火系统,并设有一个报警阀组,报警阀组设置在地下一 层的专用设备间内 某货架仓库设置自动喷水灭火系统,顶板下喷头与货架内置喷头共设置一个水流指示器 当闭式系统保护室内钢屋架时,应设置独立报警阀组
开式洒水喷头 闭式洒水喷头 水幕喷头 雨淋报警阀组
地上自动喷水灭火系统有湿式报警阀组、水流指示器、下垂型洒水喷头等组成 有吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、水流指示器、干式下垂型洒水喷头等组成 无吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、充气装置、水流指示器、直立型洒水喷头等组成 地上自动喷水灭火系统有湿式报警阀组、水流指示器、隐蔽式洒水喷头等组成
闭式洒水喷头 开式洒水喷头雨淋报警阀组 水幕喷头雨淋报警阀组 闭式洒水喷头干式报警阀组
地上自动喷水灭火系统由湿式报警阀组、水流指示器、下垂型洒水喷头等组成 有吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、水流指示器、干式下垂型洒水喷头等组成 无吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、充气装置、水流指示器、直立型洒水喷头等组成 地上自动喷水灭火系统由湿式报警阀组、水流指示器、隐蔽式洒水喷头等组成
由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋阀以及水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组成,用于挡烟阻火和冷却分隔物的喷水系统 水幕系统使用的雨淋阀组可以不设水力警铃和延迟器 防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15m(宽)×8m(高)的开口 水幕系统喷水与报警阀动作关系为报警阀先动作,喷头随报警阀开放而喷水
报警阀 防复位锁止机构 水力警铃 压力开关 泄水阀
预作用系统一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过500只 干式系统一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过800只 每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m 报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.5m 水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa