当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

当屋外油浸变压器之间需设置防火墙时,防火墙高度不宜低于变压器油枕的顶端高程,其长度应大于变压器储油池两侧各( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开  变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用防火墙隔开  油浸电力变压器、多油开关室、__电容器室,应设置防止油品流散的设施  油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施  油浸式变压器的总容量不应大于1260KVA,单占容量不应大于630KVA  
每台主变压器设置能容纳100%油量的储油池,并设置有将油排到安全处所的设施  两台主变压器之间无防火墙时,其最小防火净距应为8m  屋外油浸式变压器之间设置防火墙时,防火墙的高度低于变压器储油器的顶端高度  当__配电装置室外墙距主变压器外廓5m以内时,在变压器高度以上3m的水平线以下及外廓两侧各加3m的外墙范围内,不应有门、窗或通风孔  
防火墙的高度应高于变压器油枕,其长度超出变压器的贮油池两侧不应小于2m  油量为2500kg及以上的屋外油浸变压器或__电抗器与油量为600kg以上的带油电气设备之间的防火间距不应小于5m  总油量为2500kg及以上的并联电容器组或箱式电容器,相互之间的防火间距不应小于5m,当间距不满足该要求时应设置防火墙  当变电站内建筑的火灾危险性为丙类且建筑的占地面积超过3000m²时,变电站内的消防车道宜布置成环形;当为尽端式车道时,应设回车道或回车场地  
35kV为5m;  66kV为6m;  110kV为10m;  220kV及以上为8m。  
每台主变压器设置能容纳100%油量的储油池,并设置有将油排到安全处所的设施  两台主变压器之间无防火墙时,其最小防火净距应为8m  屋外油浸式变压器之间设置防火墙时,防火墙的高度低于变压器储油器的顶端高度  当__配电装置室外墙距主变压器外廓5m以内时,在变压器高度以上3m的水平线以下及外廓两侧各加3m的外墙范围内,不应有门、窗或通风孔  
变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开  变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用防火墙隔开  油浸电力变压器、多油开关室、__电容器室,应设置防止油品流散的设施  油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施  油浸电力变压器应设置储存变压器部分油量的事故储油设施
  
变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔  变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用防火墙分隔  油浸电力变压器、多油开关室__电容器室,应设置防止油品流散的设施  油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施  油漫电力变压器下面应设置储存变压器部分油量的事故储油设施  
每台主变压器应设置能容纳100%油量的储油池或20%油量的储油池和挡油墙,并应有将油排到安全处所的设施  两台主变压器之间无防火墙时,其最小防火净距应为6m  当屋外油浸变压器之间需要设置防火墙时,防火墙的高度不宜低于变压器储油柜的顶端高度  当__配电装置室外墙距主变压器外廓5m以内时,在变压器高度上3m的水平线以下及外廓两侧各加3m的外墙范围内,不应有门、窗或通风孔  
变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开  变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用防火墙隔开  油浸电力变压器、多油开关室、__电容器室,应设置防止油品流散的设施  油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施  油浸电力变压器应设置储存变压器部分油量的事故储油设施  
变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于 2.00h 的不燃烧体墙隔开  变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用防火墙隔开  油浸电力变压器、多油开关室、__电容器室,应设置防止油品流散的设施  油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施  油浸电力变压器应设置储存变压器部分油量的事故储油设施  

热门试题

更多