每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为20mm的试水阀 末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头 末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm 末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为1.5m,并应采取不被他用的措施
该建筑干式自动喷水灭火系统至少应设置 4 个干式报警阀组 该建筑干式自动喷水灭火系统至少应设置 1 个末端试水装置 该建筑干式自动喷水灭火系统采用干式下垂型喷头 该建筑干式自动喷水灭火系统末端试水装置的排水立管管径为 100mm
试验阀、压力表、试水接头等组成 试验阀、压力表、管道等组成 压力表、试水接头组成 试验阀、压力表组成
湿式自动喷水灭火系统 干式自动喷水灭火系统 雨淋自动喷水灭火系统 预作用自动喷水灭火系统
在商场5层自动喷淋系统管道末端安装了一个末端试水装置 末端试水装置采用孔口出流方式,管径DN75mm 末端试水装置和试水阀有标识,距地面的高度为1.5m 末端试水装置喷头的流量系数不低于本楼层或防火分区最小喷头的流量
湿式自动喷水灭火系统 干式自动喷水灭火系统 雨淋自动喷水灭火系统 预作用自动喷水灭火系统
火灾探测器 水流指示器 消防水泵接合器 末端试水装置