触发防火门所在报警区域内的两只独立的火灾探测器, 消防联动控制器应能发出防火门关闭的控制信号 常闭防火门也应设设置监控模块 防火门监控模块至电动闭门器、 释放器、 门磁开关等现场部件之间连接线长度为 4m。 防火门监控器应该能够显示每一樘防火门的状态
常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器报警后,防火门关闭 常开防火门所在防火分区内的一只手动火灾报警按钮动作后,防火门关闭 防火分区内一只专门用于联动防火卷帘的感温探测器报警后,疏散走道上的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处 防火分区内两只独立的感烟探测器报警后,疏散走道上的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处 防火分区内两只独立的感烟探测器报警后,用于防火分区分隔的防火卷帘直接下降至楼板面
查看防火门的外观,使用测力计测试其门扇开启力,防火门门扇开启力不得大于80N 从门的任意一侧手动开启,能自动关闭。当装有反馈信号时,开、关状态信号能反馈到消防控制室 触发常开防火门一侧的火灾探测器,发出模拟火灾报警信号,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况 将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态,消防控制室手动启动常开防火门电动关闭装置,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况 将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态,现场手动启动常开防火门电动关闭装置,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况
疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其报警装置,而两侧不应设置手动控制按钮 疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降 用做防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底 感烟、感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室
疏散通道上的防火卷帘两侧, 应设置火灾探测器及其警报装置, 且两侧应设置手动控制按钮 疏散通道上的防火卷帘, 感烟探测器动作后, 卷帘下降至距地(楼) 面 1. 8米 疏散通道上的防火卷帘, 感温探测器动作后, 卷帘下降到底 用作防火分隔的防火卷帘, 火灾探测器动作后, 卷帘下降到底 感烟、 感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室
常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器报警后,防火门关闭 常开防火门所在防火分区内的一只手动火灾报警按钮动作后,防火门关闭 防火分区内一只专门用于联动防火卷帘的感温探测器报警后,疏散走道上的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处 防火分区内两只独立的感烟探测报警后,疏散走道上的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处 防火分区内两只独立的感烟探测报警后,用于防火分区分隔的防火卷帘直接下降到楼板面
常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器报警后,防火门关闭 常开防火门所在防火分区内的一只手动火灾报警按钮动作后,防火门关闭 防火分区内一只专门用于联动防火卷帘的感温控测器报警后,疏散走道上的防火卷帘下降至距楼板而1.8m处 防火分区内两只独立的感烟探测器报警后,疏散走道上的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处 防火分区内两只独立的感烟探测器报警后,用于防火分区分隔的防火卷帘直接下降至楼板面
当走道或室内两个相邻有编码的探测报警器报警时,控制电梯全部停于首层 常开防火门的任一侧火灾探测器报警后,常开防火门应自动关闭 室内任一火灾探测器报警后,停止有关部位的空调机,关闭电动防火阀 走道或室内两个相邻有编码的探测报警器动作后,启动有关部位的防烟、排烟、风机及排烟阀正压送风口 室内任一火灾探测器报警后,开启有关部位的空调机,关闭电动防火阀
疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮 疏散通道上的防火卷帘,感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8米 疏散通道上的防火卷帘,感温探测器动作后,卷帘下降到底 用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘下降到底 感烟.感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室
显示防火门的开闭状态 控制常开式防火门不能随意关闭 门任一侧的火灾探测器报警后,防火门应自动关闭 防火门关闭信号应送到消防控制室。
查看防火门的外观,使用测力计测试其门扇开启力,防火门门扇开启力不得大于70N 从门的任意一侧手动开启,能自动关闭。当装有反馈信号时,开、关状态信号能反馈到消防控制室 触发常开防火门一侧的火灾探测器,发出模拟火灾报警信号,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况 将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态,消防控制室手动启动常开防火门电动关闭装置,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况 将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态,现场手动启动常开防火门电动关闭装置,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况
防火卷帘控制器的火灾报警功能、自动控制功能、手动控制功能、故障报警功能、备用电源转换功能 常开式防火门火灾报警联动控制功能、消防控制室手动控制功能、现场手动控制功能 活动式防火窗火灾报警联动控制功能、消防控制室手动控制功能、现场手动控制功能 手动启动常闭式防火门,检查防火门开关功能,且无卡阻现象
疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮 疏散通道上的防火卷帘,感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m 疏散通道上的防火卷帘,感温探测器动作后,卷帘下降到底 用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘下降到底 感烟、感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室
由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器作为常开防火门关闭的联动 触发信号 由常开防火门所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信 号作为常开防火门关闭的联动触发信号 应由火灾报警控制器联动控制防火门关闭 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器
防火门所在防火区内两只独立的火灾探测器警报后,联动控制防火门关闭口 防火门所在防火分区内任一只火灾探测器报警后,联动控制防火门关闭 防火门所在防火区内任一只手动火灾报警按钮报警后,联动控制防火门关闭上 防火门所在防火分区及相邻防火分区各一只火灾探测器警报后,联动控制防火门关闭
应能显示火灾探测器、 火灾显示盘、 手动火灾报警按钮的正常工作状态、 火灾报警状态、 屏蔽状态及故障状态等相关信息 应能控制火灾声光警报器启动和停止 应能手动控制喷淋泵的启、 停 应能关闭防火卷帘和常开防火门
防火门所在防火分区内两只独立的火灾探测器报警后,联动控制防火门关闭 防火门所在防火分区内任一只火灾探测器报警后,联动控制防火门关闭 防火门所在防火分区内任一只手动火灾报警按钮报警后,联动控制防火门关闭 防火门所在防火分区及相邻防火分区各一只火灾探测器报警后,联动控制防火门关闭