你可能感兴趣的试题
防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固、完好 防火插销应安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上 除特殊情况外,防火门应向疏散方向开启,防火门在关闭后应能从任何一侧手动开启 常开防火门应安装火灾时能自动关闭门扇的控制、信号反馈装置和现场手动控制装置,且应符合产品说明书要求 常闭防火门应安装自动闭门器等,双扇和多扇防火门应安装顺序器
常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器报警后,防火门关闭 常开防火门所在防火分区内的一只手动火灾报警按钮动作后,防火门关闭 防火分区内一只专门用于联动防火卷帘的感温探测器报警后,疏散走道上的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处 防火分区内两只独立的感烟探测器报警后,疏散走道上的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处 防火分区内两只独立的感烟探测器报警后,用于防火分区分隔的防火卷帘直接下降至楼板面
查看防火门的外观,使用测力计测试其门扇开启力,防火门门扇开启力不得大于80N 从门的任意一侧手动开启,能自动关闭。当装有反馈信号时,开、关状态信号能反馈到消防控制室 触发常开防火门一侧的火灾探测器,发出模拟火灾报警信号,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况 将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态,消防控制室手动启动常开防火门电动关闭装置,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况 将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态,现场手动启动常开防火门电动关闭装置,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况
常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器报警后,防火门关闭 常开防火门所在防火分区内的一只手动火灾报警按钮动作后,防火门关闭 防火分区内一只专门用于联动防火卷帘的感温探测器报警后,疏散走道上的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处 防火分区内两只独立的感烟探测报警后,疏散走道上的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处 防火分区内两只独立的感烟探测报警后,用于防火分区分隔的防火卷帘直接下降到楼板面
由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器作为常开防火门关闭的联动 触发信号 由常开防火门所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信 号作为常开防火门关闭的联动触发信号 应由火灾报警控制器联动控制防火门关闭 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器
常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器报警后,防火门关闭 常开防火门所在防火分区内的一只手动火灾报警按钮动作后,防火门关闭 防火分区内一只专门用于联动防火卷帘的感温控测器报警后,疏散走道上的防火卷帘下降至距楼板而1.8m处 防火分区内两只独立的感烟探测器报警后,疏散走道上的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处 防火分区内两只独立的感烟探测器报警后,用于防火分区分隔的防火卷帘直接下降至楼板面
当走道或室内两个相邻有编码的探测报警器报警时,控制电梯全部停于首层 常开防火门的任一侧火灾探测器报警后,常开防火门应自动关闭 室内任一火灾探测器报警后,停止有关部位的空调机,关闭电动防火阀 走道或室内两个相邻有编码的探测报警器动作后,启动有关部位的防烟、排烟、风机及排烟阀正压送风口 室内任一火灾探测器报警后,开启有关部位的空调机,关闭电动防火阀
防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号,应反馈至消防联动控制器 疏散通道上设置的防火卷帘应由防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的首个联动触发信号 非疏散通道上设置的防火卷帘应由防火卷帘所在防火分区内任一两只独立的感温火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号 在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应设置不少于2只专门用于联动疏散通道上设置的防火卷帘的感温火灾探测器
显示防火门的开闭状态 控制常开式防火门不能随意关闭 门任一侧的火灾探测器报警后,防火门应自动关闭 防火门关闭信号应送到消防控制室。
常闭式防火门应在门扇的明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标志 常开式防火门应装有在火灾发生时能自动关闭门扇的控制、信号反馈装置和现场手动控制装置 用于疏散的防火门应向楼梯间方向开启,在关闭后应能从任何一侧手动开启 设置在变形缝附近的防火门,应安装在楼层数较低的一侧,且门扇开启后不得跨越变形缝 防火门外观检查时应包括防火门的型号、规格、耐火性能、厂址、出厂日期、生产批号和执行标准等
查看防火门的外观,使用测力计测试其门扇开启力,防火门门扇开启力不得大于70N 从门的任意一侧手动开启,能自动关闭。当装有反馈信号时,开、关状态信号能反馈到消防控制室 触发常开防火门一侧的火灾探测器,发出模拟火灾报警信号,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况 将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态,消防控制室手动启动常开防火门电动关闭装置,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况 将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态,现场手动启动常开防火门电动关闭装置,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况
防火卷帘控制器的火灾报警功能、自动控制功能、手动控制功能、故障报警功能、备用电源转换功能 常开式防火门火灾报警联动控制功能、消防控制室手动控制功能、现场手动控制功能 活动式防火窗火灾报警联动控制功能、消防控制室手动控制功能、现场手动控制功能 手动启动常闭式防火门,检查防火门开关功能,且无卡阻现象
疏散通道上的防火门应向疏散方向开启,并在关闭后应能从任一侧手动开启 用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门,应能自动关闭;双扇和多扇防火门,应设置顺序门器 除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门 为保证分区间的相互独立,设在变形缝附近的防火门,应设在楼层较多的一侧,且门开启后不应跨越变形缝,防止烟火通过变形缝蔓延 平时关闭后应具有防烟性能
防火门所在防火区内两只独立的火灾探测器警报后,联动控制防火门关闭口 防火门所在防火分区内任一只火灾探测器报警后,联动控制防火门关闭 防火门所在防火区内任一只手动火灾报警按钮报警后,联动控制防火门关闭上 防火门所在防火分区及相邻防火分区各一只火灾探测器警报后,联动控制防火门关闭
防火门闭门器损坏 防火门监控器主电源故障 输入模块至消防联动控制器之间线路断路 防火门联动逻辑错误 输出模块至防火门监控器之间线路断路
活动式防火窗上的温控释放装置动作后,活动式防火窗在50s时自动关闭 常开防火门所在防火分区内的2只独立火灾探测器报警后,防火门关闭 使某疏散走道上1程防火卷帘的温控释放装置动作,该防火卷帘自动下降至楼板面1.8m处 防火分区内1只专门用于联动防火卷的感烟火灾探测器报警后,疏散走道上的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处 中庭防火卷帘所在防火分区内的2只独立的感烟火灾探测器报警后,防火卷帘下降至楼板面
防火门所在防火分区内两只独立的火灾探测器报警后,联动控制防火门关闭 防火门所在防火分区内任一只火灾探测器报警后,联动控制防火门关闭 防火门所在防火分区内任一只手动火灾报警按钮报警后,联动控制防火门关闭 防火门所在防火分区及相邻防火分区各一只火灾探测器报警后,联动控制防火门关闭