当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

当发生火灾后,火灾自动报警系统应在()s内联动开启 相应防烟分区的全部排烟风机和补风设施。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

将排烟风机入口处设置的排烟防火阀触发信号  火灾确认后,火灾自动报警系统在内联动  火灾确认后,火灾自动报警系统在内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统  每层设一套排烟系统,该层任一排烟阀开启后,该层排烟风机自动开启  火灾确认后,火灾自动报警系统在20s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁  
当火灾确认后, 火灾自动报警系统应在 15s 内自动关闭与排烟无关的通风空调系统  自动排烟窗当采用与火灾自动报警系统自动启动时, 自动排烟窗应在 60s 内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕  带有温控功能自动排烟窗, 其温控释放温度应大于环境温度 30℃且小于 100℃  当火灾确认后, 火灾自动报警系统应在 60s 内联动开启防烟分区的全部活动挡烟垂壁  当火灾确认后, 火灾自动报警系统应在 15s 内联动开启相应防火分区的全部排烟阀、 排烟口、 排烟风机和补风设施  
火灾自动报警系统在 15s 内联动开启本层防火分区内的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和 补风设施  消防控制设备显示排烟系统的排烟风机、补风机、阀门等设施启闭状态  火灾自动报警系统在 30s 内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统  火灾自动报警系统在 15s 内联动所有防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s 以内挡烟垂壁开 启到位  自动排烟窗采用与火灾自动报警系统自动启动时,自动排烟窗应在 60s 内或小于烟气充满 储烟仓时间内开启完毕  
系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动  火灾确认后,应仅联动开启该防火分区着火层前室的常闭送风口,同时开启加压送风机  火灾确认后,应打开着火防火分区内全部的排烟口,并联动启动相应的排烟风机  火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,30s以内挡烟垂壁应开启到位  
排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机  当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统  当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应打开全部防烟分区的排烟阀或排烟口  当火灾确认后,火灾自动报警系统应在30s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s以内挡烟垂壁应开启到位  釆用与火灾自动报警系统自动启动时,自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕  
将排烟风机入口处设置的排烟防火阀的关闭动作信号作为排烟风机关闭的触发信号  火灾确认后,火灾自动报警系统在20s内联动开启相应防烟分区的活动挡烟垂壁  火灾确认后,火灾自动报警系统在30s内自动关闭与排烟无关的空调系统  每层设一套排烟系统,该层任意排烟阀开启后,该层排烟风机自动开启  火灾确认后,火灾自动报警系统在20s内联动开启相应防烟分区全部排烟口  
防火分区内火灾确认后,应启动该防火分区内全部加压送风机和常闭送风口  防火分区内火灾确认后,该防火分区全部楼梯间的加压送风机应能15s内联动开启  风机进口处的排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机  当火灾确认后,火灾自动报警系统应能在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,30s内挡烟垂壁应开启到位。  当火灾确认后,火灾自动报警系统应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统  
防火分区内火灾确认后,该防火分区全部楼梯间的加压送风机应能15s内联动开启  排烟防火阀在280℃时应自行关闭  当火灾确认后,火灾自动报警系统应能在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,80s内挡烟垂壁应开启到位。  防火分区内火灾确认后,应开启该防火分区内前室及合用前室全部加压送风机和常闭送风口  当火灾确认后,火灾自动报警系统应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统  
由同一防火分区内的两只独立火灾探测器作为相应机械加压送风机开启的联动触发信号  火灾确认后,火灾自动报警系统应能在30s内联动开启相应的机械加压送风机  加压送风口所在防火分区确认火灾后,火灾自动报警系统应仅联动开启所在楼层前室送风口  火灾确认后,火灾自动报警系统应能在20s内联动开启相应的常压加压送风口  

热门试题

更多