排烟防火阀手动开启灵活关闭可靠严密, 阀门关闭后的状态信号反馈到消防控制室 手动开启 1 处排烟阀, 消防控制室收到该排烟阀和对应排烟风机的动作信号 手动开启 1 处常闭送风口, 相应的送风风机联动启动 触发某防火分区内的 1 只手动报警按钮, 同一防火分区的常闭送风口和排烟口均联动开启
进行手动关闭、复位试验,阀门动作应灵敏、可靠,关闭应严密 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区域内阀门应联动关闭 阀门关闭后的状态信号应能反馈到消防控制室 阀门关闭后应能联动相应的风机开启
排烟防火阀规格、型号符合设计要求,手动开启灵活、关闭可靠严密 防火阀动作可靠,在最大工作压力下工作正常 送风口其规格、型号应符合设计要求,手动开启灵活、关闭可靠严密 柔性短管制作材料的燃烧性能为B1级
每个防烟分区的建筑面积不宜大于500m²当从室内地面至顶棚或顶板的高度在5m以上时,可不受此限 防烟分区不得跨越防火分区 防烟楼梯间及其前室应设置机械加压送风防烟设施 避难走道的前室应设置机械加压送风防烟设施
补风量是排烟量的50% 机械补风口的风速为8m/s 补风系统与排烟系统联动开启或关闭 补风口与排烟口设置在同一防烟分区,补风口设在防烟分区下部;补风口与排烟口水平距离为5m
维护、管理人员应熟悉防烟、排烟系统的原理、性能和操作维护规程 每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次 每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测 排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片应有5%的备用件,且不少于10只
当任何一个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机均能联动启动 当火灾自动报警探测器发出火警信号后,机械排烟系统应启动所有联动部位的排烟阀或排烟口、排烟风机,并应将状态信号反馈到消防控制室 有补风要求的机械排烟场所,当火灾确认后,补风系统应启动 排烟系统与通风、空调系统合用,当火灾自动报警探测器发出火警信号后,由通风、空调系统转换为排烟系统的时间应符合规范要求
活动挡烟垂壁与墙面的距离为50mm 防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端为150mm 排烟口与办公室内置物柜的水平距离为1.3m 排烟窗手动开启机构距楼地面为1.4m
手动打开送风机,送风机开启的状态信号在消防控制室内有显示 手动打开送风口,送风口开启的信号在消防控制室内有显示 排烟风机入口总管上的排烟防火阀关闭后,排烟风机停机运转 模拟A防烟分区发生火灾,系统打开A防火分区内的所有排烟口
进行手动关闭、复位试验,阀门动作应灵敏、可靠,关闭应严密 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区域内阀门应联动关闭 阀门关闭后的状态信号应能反馈到消防控制室 阀门关闭后应能联动相应的风机开启
风管表面应平整.无损坏 风口安装位置与设计不符 调节装置安装调节灵活 风管问距不符合设计要求 竣工验收申请报告不齐全
排烟口距可燃物距离不应小于150mm 排烟手动驱动装置安装距楼地面1.4m 挡烟垂壁与建筑结构面缝隙为30mm 三块挡烟垂壁搭接宽度为150mm
排烟防火阀手动开启灵活、关闭可靠严密,阀门关闭后的状态信号反馈到消防控制室 手动开启1处排烟阀,消防控制室收到该排烟阀和对应排烟风机的动作信号 手动开启1处常闭送风口,相应的送风风机联动启动 触发某防火分区内的1只手动报警按钮,同一防火分区的常闭送风口和排烟口均联动开启
防火分区内火灾确认后,该防火分区全部楼梯间的加压送风机应能15s内联动开启 排烟防火阀在280℃时应自行关闭 当火灾确认后,火灾自动报警系统应能在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,80s内挡烟垂壁应开启到位。 防火分区内火灾确认后,应开启该防火分区内前室及合用前室全部加压送风机和常闭送风口 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统
通过风机控制柜逐台启动送风机和排烟机,均应能够正常投入运行 通过消防控制室远程启动送风机和排烟机,风机能够正常启动 排烟防火阀处于常闭状态 手动关闭排烟防火阀后,控制室不需接收反馈信号
防烟、排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料 检查自动排烟窗的驱动装置和控制装置是否符合设计要求时,检查数量要求是全数检查 对电动防火阀的驱动装置检查的要求是动作应可靠,在最大工作压力下工作正常 风机进场检查时的检查方法为核对、直观检查,查验产品的质量合格证明文件、符合国家市场准入要求的文件 有耐火极限要求的风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料
风机外壳至其他设备距离为500mm 风机设置在混凝土基础上,不应设置减振装置 风机的型号.规格应符合规范规定 排烟风机应满足280℃时连续工作1h的要求
在防火分区隔墙两侧的排烟防火阀,距墙端面不应大于200mm 排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m 活动当眼垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于100mm 风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于600mm
排烟风机与风机入口处的排烟防火阀连锁,当排烟防火阀关闭时,排烟风机停止运转 排烟管道内壁为金属,管道设计风速为15m/s 排烟管道穿越防火分区处设置了动作温度为150℃的排烟防火阀 排烟管道的管道井墙上设置了乙级防火门作为检修门
有耐火极限要求的风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料,材料品种、规格、厚度及耐火极限等应符合设计要求和国家现行标准的规定 排烟防火阀、送风口、排烟阀或排烟口等必须符合有关消防产品标准的规定,其型号、规格、数量应符合设计要求,手动开启灵活、关闭可靠严密 防火阀、送风口和排烟阀或排烟口等的驱动装置,动作应可靠,在最大工作压力下工作正常 防烟、排烟系统柔性短管的制作材料宜为不燃材料