下列关于防排烟系统控制的说法中,不符合规范要求的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

排烟防火阀手动开启灵活关闭可靠严密, 阀门关闭后的状态信号反馈到消防控制室  手动开启 1 处排烟阀, 消防控制室收到该排烟阀和对应排烟风机的动作信号  手动开启 1 处常闭送风口, 相应的送风风机联动启动  触发某防火分区内的 1 只手动报警按钮, 同一防火分区的常闭送风口和排烟口均联动开启  
进行手动关闭、复位试验,阀门动作应灵敏、可靠,关闭应严密  模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区域内阀门应联动关闭  阀门关闭后的状态信号应能反馈到消防控制室  阀门关闭后应能联动相应的风机开启
  
排烟防火阀规格、型号符合设计要求,手动开启灵活、关闭可靠严密  防火阀动作可靠,在最大工作压力下工作正常  送风口其规格、型号应符合设计要求,手动开启灵活、关闭可靠严密  柔性短管制作材料的燃烧性能为B1级  
补风量是排烟量的50%  机械补风口的风速为8m/s  补风系统与排烟系统联动开启或关闭  补风口与排烟口设置在同一防烟分区,补风口设在防烟分区下部;补风口与排烟口水平距离为5m  
防烟系统设计  排烟系统设计  系统控制  系统施工  系统调试  
维护、管理人员应熟悉防烟、排烟系统的原理、性能和操作维护规程  每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次  每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测  排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片应有5%的备用件,且不少于10只  
当任何一个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机均能联动启动  当火灾自动报警探测器发出火警信号后,机械排烟系统应启动所有联动部位的排烟阀或排烟口、排烟风机,并应将状态信号反馈到消防控制室  有补风要求的机械排烟场所,当火灾确认后,补风系统应启动  排烟系统与通风、空调系统合用,当火灾自动报警探测器发出火警信号后,由通风、空调系统转换为排烟系统的时间应符合规范要求  
查看机械加压送风系统、机械排烟系统控制柜的标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮  手动或自动启动、复位试验检查送风阀,有无变形、锈蚀及弹簧性能,确认性能可靠  手动或自动启动、复位试验挡烟垂壁,检查有无升降障碍  对所安装全部防烟排烟系统进行1次联动试验和性能检测  
活动挡烟垂壁与墙面的距离为50mm  防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端为150mm  排烟口与办公室内置物柜的水平距离为1.3m  排烟窗手动开启机构距楼地面为1.4m  
手动打开送风机,送风机开启的状态信号在消防控制室内有显示  手动打开送风口,送风口开启的信号在消防控制室内有显示  排烟风机入口总管上的排烟防火阀关闭后,排烟风机停机运转  模拟A防烟分区发生火灾,系统打开A防火分区内的所有排烟口  
查看机械加压送风系统、机械排烟系统控制柜的标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮;用按钮启停每台风机,查看仪表及指示灯显示  在控制室远程手动启、停风机,查看运行及信号反馈情况  查看送风阀、排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗的外观;手动、电动开启,手动复位,动作和信号反馈情况。  对排烟阀手动或自动启动、复位试验检查,有无变形、锈蚀及弹簧性能,确认性能可靠。  对所安装全部防烟排烟系统进行1次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求。  
进行手动关闭、复位试验,阀门动作应灵敏、可靠,关闭应严密  模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区域内阀门应联动关闭  阀门关闭后的状态信号应能反馈到消防控制室  阀门关闭后应能联动相应的风机开启  
风管表面应平整.无损坏  风口安装位置与设计不符  调节装置安装调节灵活  风管问距不符合设计要求  竣工验收申请报告不齐全  
排烟口距可燃物距离不应小于150mm  排烟手动驱动装置安装距楼地面1.4m  挡烟垂壁与建筑结构面缝隙为30mm  三块挡烟垂壁搭接宽度为150mm  
排烟防火阀手动开启灵活、关闭可靠严密,阀门关闭后的状态信号反馈到消防控制室  手动开启1处排烟阀,消防控制室收到该排烟阀和对应排烟风机的动作信号  手动开启1处常闭送风口,相应的送风风机联动启动  触发某防火分区内的1只手动报警按钮,同一防火分区的常闭送风口和排烟口均联动开启  
防火分区内火灾确认后,应启动该防火分区内全部加压送风机和常闭送风口  防火分区内火灾确认后,该防火分区全部楼梯间的加压送风机应能15s内联动开启  风机进口处的排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机  当火灾确认后,火灾自动报警系统应能在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,30s内挡烟垂壁应开启到位。  当火灾确认后,火灾自动报警系统应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统  
通过风机控制柜逐台启动送风机和排烟机,均应能够正常投入运行  通过消防控制室远程启动送风机和排烟机,风机能够正常启动  排烟防火阀处于常闭状态  手动关闭排烟防火阀后,控制室不需接收反馈信号  
风机外壳至其他设备距离为500mm  风机设置在混凝土基础上,不应设置减振装置  风机的型号.规格应符合规范规定  排烟风机应满足280℃时连续工作1h的要求  
在防火分区隔墙两侧的排烟防火阀,距墙端面不应大于200mm  排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m  活动当眼垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于100mm  风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于600mm  
排烟风机与风机入口处的排烟防火阀连锁,当排烟防火阀关闭时,排烟风机停止运转  排烟管道内壁为金属,管道设计风速为15m/s  排烟管道穿越防火分区处设置了动作温度为150℃的排烟防火阀  排烟管道的管道井墙上设置了乙级防火门作为检修门  