你可能感兴趣的试题
在高度为18m的共享空间设置高灵敏度的管路采样式吸气感烟火灾探测器 在商场顶棚安装的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为0.6m 在厨房内安装可燃气体探测器位于天然管道及用气部位的上部顶棚外 在宽度为2.4m的餐饮区走道顶棚上安装的点型感烟探测器间距为12.5m
安装在顶棚上的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为1m 安装在宽度为2m的内走道顶棚上的点型感温探测器的间距为12m 在净高为12m的中庭安装的一对红外光束感烟探测器距地面的垂直距离为11m,且在这一高度上没有任何遮档物 会议室内感言探则器的报警确认灯朝向会议室的门口
探测器直接安装在某倾斜角度为40°的屋顶上 安装在顶棚上的点型感烟探测器距空调送风口的水平距离为0.6m 安装在顶棚上的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为1.2m 顶棚上竖直安装的下垂高度为300mm的指示牌,离点型感烟火灾探测器的距离为0.4m 宽度为2.7m的内走廊顶棚上的点型感烟探测器居中安装,且安装间距为15m
B类点型感温火灾探测器安装高度为6m A2类点型感温火灾探测器安装高度为4m A1类点型感温火灾探测器安装高度为8m C类点型感温火灾探测器安装高度为5m
安装在宽度为2.5m的内走道顶棚上的点型感烟探测器的间距为12m 安装在顶棚上的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为1.2m 安装在办公室的点型感烟火灾探测器距梁边的距离为0.3m 感烟探测器的报警确认灯朝向便于人员观察的主要人口方向
安装在顶棚上的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为1m 安装在宽度为2m的内走道顶棚上的点型感温探测器的间距为12m 在净高为12m的中庭安装的一对红外光束感烟探测器距地面的垂直距离为11m,且在这一高度上没有任何遮挡物 会议室内感烟探测器的报警确认灯朝向会议室的门口
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m; 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物; 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m; 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过50m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;
安装在宽度为2.8米的内走道顶棚上的点型感烟探测器之间的间距为10m 安装在商务套间内的点型感烟探测器距梁边的距离为0.3m 安装在顶棚上的点型感烟探测器距空调送风口的距离为2m 安装在某斜屋顶上点型感烟探测器的倾斜角为25°
安装的点型感温探测器至空调送风口最近边的水平距离为1.2m 在宽度为2.5m的内走道顶棚上安装的点型感温火灾探测器的安装间距为10m 在净空高度为8m的室内安装的线型光束感烟火灾探测器的光束轴线至侧墙水平距离为7m 敷设在顶棚下方的线型差温火灾探测器至墙壁距离为1.2m
在商场顶棚安装的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为0.6m 安装在餐饮区顶棚上的点型感温火灾探测器倾斜角为60° 中庭设置红外光束火灾感烟探测器的光束轴线至顶唉的垂直距离为0.6m 中庭设置红外光束火灾感烟探测器,相邻两组探测器光束轴线的水平距离为12m
点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m 探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m 点型探测器周围0.5m内,不应有遮挡物 点型探测器至空调回风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近送风口安装
探测器居中安装 安装点型感温探测器,间距为12m 安装点型感烟探测器,间距为15m 探测器水平安装
感烟探测器至空调送风口最近边的水平距离为1.0m 感烟探测器倾斜安装的倾斜角度为20° 感烟探测器至最近的梁边的水平距离为0.5m 感温探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离为1.5m
点型感烟火灾探测器安装高度为12m 类别为A2的点型感温火灾探测器安装高度为8m 类别为C的点型感温火灾探测器安装高度为6m 类别为G的点型感温火灾探器安装高度为4m
点型感温火灾探测器在宽度为2m的内走道顶棚上居中安装 点型感温火灾探测器倾斜安装时,倾斜角为30o 线性感温火灾探测器敷设在顶棚下方时,距顶棚0.5m 点型感烟火灾探测器距空调送风口最近边的水平距离为2m
安装在顶棚上的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为1m 安装在宽度为2m的内走道顶棚上的点型感温探测器的间距为12m 在净高为12m的中庭安装的一对红外光束感烟探测器距地面的垂直距离为11m,且在这一高度上没有任何遮挡物 会议室内感言探测器的报警确认灯朝向会议室的门口
需要联动熄灭“安全出口"标志灯内侧,宜采用点型感温火灾探测器 烘干车间不宜安装点型感烟火灾探测器 探测区域内的可燃物是有机物不宜采用点型图像型火焰探测器 可能发生无阴燃阶段的火灾宜采用点型火焰探测器
探测器至空调送风口最近边的水平距离为2m 内走道顶棚上居中安装的点型感烟探测器的间距为13m 缆式线型感温火灾探测器中间线路较长确需接线时,在接线处固定 倾斜安装的探测器,倾斜角度为30o
在高度为12m 的共享空间设置的红外光束感烟火灾探测器的光速轴线至顶棚的垂直距离为1.5m 在商场顶棚安装的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为 0.6m 在厨房内安装可燃气体探测器位于天然管道及勇气不为的,上部顶棚外 在宽度为 24m 的餐饮区走道顶棚上安装的点型感烟探测器间距为 12.5m
安装在宽度为2.8米的内走道顶棚上的点型感烟探测器的间距为10m 安装在商务套间内的点型感烟探测器距梁边的距离为0.3m 安装在顶棚上的点型感烟探测器距空调送风口的距离为2m 安装在某斜屋顶上点型感烟探测器的倾斜角为25°