首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
照明线路保护的断路器反时限过电流脱扣器对于荧光__汞灯可靠系数取()。
查看本题答案
包含此试题的试卷
注册电气工程师《110kV及以下电器设备选择》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
照明线路上断路器的热脱扣器的动作电流应整定为导线许用电流的 倍
0.8~1
1~2
1.3~1.8
2
低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器是起过载保护作用的
35kVGIS动力变开关柜断路器设有保护
电流速断
过电流
零序过电流
反时限过电流
自动空气断路器按用途分有配电用电动机用发电机用照明线路用 漏电保护用断路器以及______断路器如灭
照明线路通常选用热继电器低压断路器等作为照明线路的保护装置
3用低压断路器作短路保护时短路电流不应低于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的倍
1.1
1.3
1.5
2
照明线路可采用熔断器.低压断路器进行短路或过负荷保护
对于断路器做短路保护的电路断路器的瞬时脱扣器电流应大于短路电流的1.3倍
照明__钠灯用导线保护断路器其瞬时过电流脱扣之值一般大于或等于照明线路计算电流的倍
1.8~2
2~4
3~6
6~20
以下说法错误的是
低压断路器的额定电压不得低于线路额定电压
低压断路器的额定电流不应小于线路计算负荷电流
低压断路器的极限通断能力不应大于线路最大短路电流
低压断路器瞬时过电流脱扣器的整定电流应小于线路末端单相短路电流的2/3
照明线路的短路保护一般采用进行保护
熔断器
热继电器
断路器
电流继电器
低压断路器用于单台电动机保护时瞬时过电流脱扣器整定值应大于被保护线路正常时的尖峰电流可靠系数
当断路器动作时间小于0.02s时取1.7~2;
当断路器动作时间小于0.02s时取1.2~1.35;
当断路器动作时间大于0.02s时取1.5~2;
当断路器动作时间大于0.02s时取2~3。
火力发电厂低压厂用电设备选择中关于断路器额定短路分断能力校验的叙述下面正确的是
当利用断路器延时过电流脱扣器作短路保护时,应采用断路器的额定分断能力校验;
另装继电保护、满足额定分断能力的断路器可不校验动稳定;
断路器的瞬时和短延时脱扣器的整定电流应按躲开电动机启动电流的条件进行整定,并按最小短路电流校验灵敏系数;
断路器另装继电保护时,保护的动作时间不能超过断路器延时脱扣器的最长延时时间。
当短路保护电器为断路器时被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬 时或短延时过电流脱扣器整定电流的倍
1. 1
1. 2
1. 3
1. 5
以下是低压电动机主回路低压断路器的长延时脱扣器参数选择的正确方法的有
长延时脱扣器在7.2倍额定电流下的动作时间,应大于电动机的实际起动时间
低压断路器仅用作短路和接地故障保护时,可不装没长延时过电流脱扣器
用长延时脱扣器作电动机过载保护时,其整定电流应接近,但不小于电动机的额定电流
当K延时脱扣器的整定电流不能兼作电动机的过载保护时,电动机应另装可靠的过载保护
下列灯具中的照明线路中需要接入启动器辅助点燃的是______
碘钨灯
白炽灯
__汞灯
荧光灯
用低压断路器作短路保护时短路电流不应低于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的倍
1.1
1.3
1.5
2
低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器和热脱扣器都是起短路保护作用的
照明线路上低压断路器的热脱扣器的动作电流应整定为导线允许电流的倍
0.8-1
1-1.2
1.3-1.8
2
在船舶电站中实现短路保护的主要部件是
空气断路器的过电流脱扣器
空气断路器失压脱扣器
空气断路器的熔断器
热保护继电器
热门试题
更多
终端变电所中可采取的限流措施有
根据低压配电设计规范电缆人孔井的净空高度不应小于其上部人孔的直径不应小于
低压配电设计规范规定电缆的长度宜在及遂道处留有一定余量
低压网络两相短路电流与三相短路电流的关系在发电机出口处短路时公式是
根据低压配电设计规范电缆在排管内敷设应符合以下规定
工程计算中以供电电源容量为基准的短路电路计算电抗不小于时认为电源母线电压维持不变
用标幺值计算短路电流时必须要设
远端短路是指短路电流中交流分量不衰减的系统下列情况可视为远端短路
校验供电系统保护装置灵敏度时应使用运行方式下的短路电流数据
__供电系统计算三相短路电流时一般__架空线每千米电抗值为Ω
当电阻值允许忽略不计时三相双绕组配电变压器的有名值阻抗计算公式为
__供电系统中计算时基准电压一般取短路点
供电系统中发生短路的类型通常有三相短路两相短路和单相短路对系统造成危害最严重的是
变压器容量为6300kVA阻抗电压7.5%S=100MVA时电抗标幺值为
一地区变电所出口断路器的断流容量为100MV·A经一段10kV6km的架空线为某工厂供电该工厂有2台并列运行型号为SC8-1000-10/0.4的干式变压器试求__架空线变压器及电源电抗的标幺值
葛压供电系统中当时计算短路电流可以忽略短路电阻
电压等级≤1聚氯乙烯绝缘电缆负荷率Kp=0.8~0.9实际工作温度θ推荐值为
单回路架空线路35kV有架空地线每千米单相接地电容电流的平均值为A/km
在供电系统中用来校验开关设备的灭弧能力的是三相短路电流的
根据低压配电设计规范竖井布线时竖井的位置和数量应根据等因素确定
根据低压配电设计规范下列有关电缆布线的叙述正确的是
在三相交流系统中可能发生的短路故障出现最大短路电流的有
无限大容量电源供电系统中三相短路电流的计算方法有
在供配电系统中用来校验电气设备的动稳定性与热稳定性的电量分别是三相短路电流的
短路时电动机反馈电流对短路冲击电流的影响仅当短路点附近所接电动机额定电流之和大于短路电流的时才予以考虑
__电缆线路标称电压10kV每千米电抗近似值为
等级110kⅤ级容量25000kVA的三相三绕组电力变压器高低绕组的电抗标幺值是
中国电力系统10kV电压的平均额定电压为
在供配电系统中短路电流的计算方法有
常用基准值S=100MVA系统标称电压U=35kV基准电流为kA
热门题库
更多
设备监理综合实务与分析
注册电气工程师
监理工程师(建设部)
公路工程监理工程师
广西三类人员考试
湖北三类人员考试
湖南三类人员考试
浙江三类人员考试
江苏三类人员考试
四川三类人员考试
贵州三类人员考试
福建三类人员考试
河南三类人员考试
陕西三类人员考试
天津三类人员考试
上海三类人员考试