你可能感兴趣的试题
系统短路电阻 系统短路阻抗 系统短路电抗 系统短路电压
最大三相短路电流 最小两相短路电流 长时负荷电流 最大单相短路电流
系统短路电阻 系统短路阻抗 系统短路电抗 系统短路电压
最大三相短路电流 最小两相短路电流 长时负荷电流 最大单相短路电流
应计及电阻,导体的电阻应取额定温升的电阻值; 采用一级电压供电时,厂用变压器低压侧的系统阻抗可忽略不计; 厂用电额定电压为380V时,计算三相短路电流,回路电压取400V;计算单相短路电流时,回路电压取220V; 计算配电盘母线短路电流时,应在第一周期内计及20kW及以上的异步电动机的反馈电流。
系统短路电阻 系统短路阻抗 系统短路电抗 系统短路电压
用欧姆值法 计入短路电阻 认为系统为无限大容量电源系统 计入容抗
系统短路电阻 系统短路阻抗 系统短路电抗 系统短路电压
选择电气设备和载流导体时, 需用短路电流校验其动稳定性、 热稳定性 选择和整定用于短路保护的继电保护装置时, 需应用短路电流参数 选择用于限制短路电流的设备时, 也需进行短路电流计算 选择电气设备和载流导体时, 需用短路电流校验其热稳定性
应计及电阻 采用一级电压供电的低压厂用电变压器的__侧系统阻抗应忽略不计 在计算主配电屏至重要分配电屏之间的短路电流时,应在第一周期内计入异步电动机的反馈电流 计算380V系统三相短路电流时,回路电压按400V计,计算单相接地短路电流时,回路电压按220V计
电源系统容量无限大 当用户供电系统短路时,系统容量近似不变 当用户供电系统短路时,系统输出电压近似不变 当用户供电系统短路时,系统输出功率不变
以100MV·A为基准容量的短路电路计算电抗不小于3时,按无限大电源容量的系数进行短路计算 三相交流系统的远端短路的短路电流是由衰减的交流分量和衰减的直流分量组成 短路电流计算的最大短路电流值,是校验继电保护装置灵敏系数的依据 三相交流系统的近端短路时,短路稳态电流有效值小于短路电流初始值
当配电变压器的容量远小于系统容量时,短路电流可按无限大电源容量的网络进行计算 计入短路电路各元件的有效电阻,但短路点的电弧电阻、导线连接点、开关设备和电器的接触电阻可忽略不计 当电路电阻较大,短路电流直流分量衰减较快一般可以不考虑直流分量 可不考虑变压器__侧系统阻抗