断路器额定电压应大于等于线路的额定电压 断路器额定电流应大于计算负荷电流,如断路器装设在箱柜内使用,考虑散热差温度影响,额定电流应按80%计算 根据线路可能出现的最大短路电流kA数去选择断路器额定运行短路分断能力,短路分断能力应大于线路最大短路电流 热脱扣整定电流应等于所控制负荷计算电流,但不能选择热脱扣电流太接近负荷电流,不然会误动作,而无法去调整整定值
1.1~1.15倍 1.2~1.25倍 1.25~1.35倍 1.1~1.35倍
断路器额定电压应大于等于线路的额定电压 断路器额定电流应大于计算负荷电流, 如断路器装设在箱柜内使用, 考虑散热差温度影响, 额定电流应按 80%计算 根据线路可能出现的最大短路电流数去选择断路器额定运行短路分断能力, 短路分断能力应大于线路最大短路电流 热脱扣整定电流应等于所控制负荷计算电流。 但不能选择热脱扣电流太接近负荷电流, 不然会误动作, 而无法去调整整定值 瞬时脱扣电流不宜选择倍数过大, 否则不能降低故障, 造成损坏。 用于电动机可按2.0 倍最大启动电流计
低压断路器的额定电压不得低于线路额定电压 低压断路器的额定电流不应小于线路计算负荷电流 低压断路器的极限通断能力不应大于线路最大短路电流 低压断路器瞬时过电流脱扣器的整定电流应小于线路末端单相短路电流的2/3
当断路器动作时间小于0.02s时取1.7~2; 当断路器动作时间小于0.02s时取1.2~1.35; 当断路器动作时间大于0.02s时取1.5~2; 当断路器动作时间大于0.02s时取2~3。
1.2倍 1.2~1.5倍 1.15~1.5倍 1.2~1.25倍
断路器额定电压应大于等于线路的额定电压 断路器额定电流应大于计算负荷电流,如断路器装设在箱柜内使用,考虑散热差温度影响,额定电流应按 80%计算 根据线路可能出现的最大短路电流k A数去选择断路器额定运行短路分断能力,短路分断能力应大于线路最大短路电流 热脱扣整定电流应等于所控制负荷计算电流。但不能选择热脱扣电流太接近负荷电流,不然会误动作,而无法去调整整定值 瞬时脱扣电流不宜选择倍数过大,否则不能降低故障,造成损坏。用于电动机可按 2.0倍最大启动电流计算