裸导体布线应用于工业企业厂房,不得用于低压配电室 无遮护的裸导体至地面的距离,不应小于3.5m 采用防护等级不低于IP2X的网孔遮栏时,不应小于2.5m 裸导体与需经常维护的管道同侧敷设时,裸导体应敷设在管道的下面
配电室的位置应远离用电负荷中心 配电设备的布置必须遵循安全、可靠、适用和经济等原则 配电室内除本室需用的管道外,可有其它管道通过 配电设备的布置应便于安装、操作、搬运、检修、试验和监测
在多层支架上敷设电缆时,电力电缆应放在控制电缆的上层在同一支架上的电缆可并列敷设 电缆支架的长度,在电缆沟内不宜大于300mm在隧道内不宜大于500mm 电缆沟在进入建筑物处应设防火墙 电缆的穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵
在建筑物的顶棚内,必须采用阻燃PVC电线管布线 明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线应采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管 直接埋于素土内的金属管布线,应采用水煤气钢管 电线管与热水管、蒸汽管同侧敷设时,应敷设在热水管、蒸汽管的上面
符合场所环境的特征 符合建筑物和构筑物的特征 人与布线之间可接近的程度 在安装期间或运行中布线可能遭受的其它应力和导线的自重 由于短路可能出现的机电应力
载流量要留有裕度 分支容易、 安全可靠 安装及维修方便 造价经济
应使电缆不易受到机械、振动、化学、地下电流、水锈蚀、热影响、蜂蚁和鼠害等各种损伤 便于施工 避开场地规划中的施工用地或建设用地 电缆路径较短
用电负荷性质 供电半径 建筑物的沉降缝设置 防火分区
封闭式母线宜用于干燥和无腐蚀气体的屋内场所 封闭式母线至地面的距离不宜小于1.8m 封闭式母线终端无引出线和引入线时,端头应封闭 当封闭式母线安装在配电室、电机室、电气竖井等电气专用房间时,其至地面的最小距离可不受限制