当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

消防水泵吸水管变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象  吸水管及其阀门的公称管径不应大于消防泵入口直径  吸水管上不应采用没有可靠锁定装置的控制阀  吸水管变径连接时. 应米用偏心异径管件并应采用管顶平接  吸水管及其阀门的公称管径不应小于消防泵入口直径  
一组消防水泵应设置不少于2条吸水管  吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度不应小于600mm  DN200的吸水管穿越消防水池处可采用刚性套管  吸水管上可设置带自锁装置的蝶阀  吸水管变径接头应采偏心异径管件,且在管底平接  
水泵吸水管上的控制阀直径不应小于消防水泵吸水口直径  泵房内管道管外底距地面的距离,当管径DN≤150mm时,不应小于0.2m  泵房主要人行通道宽度不宜小于2.2m,电气控制柜前通道宽度不宜小于2.5m  水泵吸水管水平段偏心大小头应采用管顶平接,避免产生气囊现象  
系统的喷水强度为6L/(min·㎡),作用面积为210㎡  消防水泵吸水管水平管段变径连接,采用了偏心异径管件管顶平接  系统每只预作用报警阀组控制了800只下垂型喷头  打开末端试水阀,充气管道上设置的压力开关动作,但消防水泵未自动启动  
当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时, 出水管上应加设防水套管  消防水泵出水管变径连接时, 应采用偏心异径管件并应采用管顶平接  系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关, 压力表量程在没有设计要求时, 不应低于其设计工作压力的 2 倍, 且不应低于 1. 60MPa  消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础后安装完毕  
消防水泵安装前需要校核水泵与墙壁之间的距离  消防水泵吸水管变径时采用同心异径管相连接  消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装  消防水泵的规格、型号等应与设计要求一致,并应该根据说明书的要求进行安装 E 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设挠性连接管  
消防水泵安装前需要校核水泵与墙壁之间的距离  消防水泵吸水管变径时采用同心异径管相连接  消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装  消防水泵的规格、型号等应与设计要求一致,并应该根据说明书的要求进行安装E 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设挠性连接管  
消防水泵直接从市政管网直接吸水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器  消防水泵吸水管布置应避免形成气囊,吸水管变径连接时采用的同心异径管必须采用管顶平接  环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过3个  稳压泵吸水管应设置消声止回阀和明杆闸阀,稳压泵出水管应设置明杆闸阀  
消防水泵的规格、型号等与设计要求一致,并应该根据说明书的要求进行安装  消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装  消防水泵吸水管变径时采用同心异径管相连接  .消防水泵安装前需要校核水泵与墙壁之间的距离  
一组水泵的吸水管不应少于2条  消防水泵的吸水管变径连接时,应采用同心大小头管件  吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管  吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀  当吸水管管径超过DN300mm时,吸水管阀门宜设置电动阀门  
一组消防水泵吸水管不应少于两条  设置旋流防止器时,吸水口的淹没深度不应小于600mm  消防水泵吸水管布置应避免形成气囊  当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置倒流防止器  消防水泵吸水管变径连接时,应采用同心异径管件  
消防水泵、消防水箱、消防水池、消防气压给水设备、消防水泵接合器等供水设施及其附属管道的安装,应清除其内部污垢和杂物  当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设刚性连接管  吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接  地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施  
当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管  消防水泵吸水管变径时应采用偏心异径管件并应采用管底平接  消防水泵的规格、型号等应与设计要求一致,并应根据说明书的要求进行安装  消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表  
同心异径管  偏心异径管  异径管  弯管  
吸水管上宜设过滤器,并应安装在控制阀前  吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀,蝶阀应釆用沟槽式或法兰式蝶阀  当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设刚性连接管  吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接吋,应釆用同心异径管件并应釆用管顶平接  
消防水泵吸水管水平管段上,变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接  消防水泵的吸水管为DN350 时,宜设置电动阀门  消防水泵的吸水管为DN200 时,穿越消防水池可采用刚性防水套管并设置柔性接头  吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度不应小于 600mm  
同心异径管  偏心异径管  异径管  弯管  
消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装  当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管  消防水泵不宜设置在有防振要求房间的下一层,当必须设置时应采取降噪减振措施  消防水泵的吸水管水平管段上采用变径连接时,应采用同心异径管件并采用管顶平接  

热门试题

更多