只需测试一层消火栓的出流量、压力 应根据试验消火栓的流量,检测减压阀的减压能力 应在消防水泵启动后,检测消防水泵自动停泵的时间 应检查旋转型消火栓的性能
每月应手动启动消防水泵运转1次,并应检查供电电源的情况 每月应模拟消防水杲自动控制的条件自动启动消防水泵运转1次 每月应对稳压泵的停泵启泵压力和启栗次数等进行检查和记录运行 情况 每月应对消防水泵的出流量和压力试验1次
消防水泵出水管上的控制阀关闭 消防水泵主,备泵相互切换不正常 消防水池吸水管喇叭口位置与设计位置存在误差 消防水泵运转中噪声及震动较大 高位消防水箱未设置水位报警装置
消防水池的进水管设计为DN150 当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求 该水池的补水时间不宜超过48h 该消防水池应设置为能独立使用的两格 给水管的平均流速为2.5m/s
只需要测试一层消火栓的出流量、压力 应根据试验消火栓的流量,检测减压阀的减压能力 应在消防水泵启动后,检测消防水泵自动停泵的时间 应检查旋转型消火栓的性能
消防水池的补水时间不应大于96h 消防水池的补水时间不宜大于24h 消防水池宜设两格能独立使用的水池 消防水池应设置独立使用的两座
每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况 每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次 每月应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况 每月应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验
消防主泵切换到备用泵的时间为60秒 联动控制器属于手动状态时,高位消防水箱的消火栓出水干管的流量开关动作,消防水泵启动 消防水泵启动后不能自动停止运行 消防水泵吸水管上的控制阀采用暗杆闸阀,无开启刻度和标志 高位消防水箱有效容积为36m3,设置有水位报警装置
消防水泵出水管上的控制阀关闭 消防水泵主、备泵相互切换不正常 消防水池吸水管喇叭口位置与设计位置存在误差 消防水泵运转中噪声及振动较大 高位消防水箱未设水位报警装置
消防水源 供水设施 给水形式 消火栓系统 消防排水
临时__消防给水系统采用高位消防水箱和稳压泵稳压的方式 高位消防水箱的有效容积为36m3 高位消防水箱内旋流防止器淹没深度为150mm 室外消火栓数量为2个 临时__消防绐水系统采用高位消防水箱稳压的方式
消防水泵出水管上的控制阀关闭 消防水泵主、备用泵相互切换不正常 消防水池吸水管喇叭口位置与设计位置存在误差 消防水泵运转中噪声及振动较大 高位消防水箱未设报警水位
消防水泵的出流量和压力试验 柴油机消防水泵的启动电池的电量检查 电动阀和电磁阀的供电和启闭性能检查 稳压泵的启泵次数检查
消防水泵吸水管、出水管上的控制阀锁定在常开位置 消防水泵自动启停功能正常 消防水泵启动控制置于自动启动挡 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力为水泵出口设计工作压力的1.3倍