当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

测试应急照明控制器消音、故障报警功能时,保养要求是∶在与其相连的任 一灯具的光源开路或短路、电池开路或短路、主电欠压时。或与每台应急电源和 各应急照明分配电装置之间连接线开路或短路时,发出故障声、光信...

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

检查应急照明控制器的防止非专业人员操作的功能  断开任一消防应急灯具与应急照明控制器间连线,应急照明控制器应发出声、光故障信号,并显示故障部位  故障存在期间,操作应急照明控制器,应能控制与此故障无关的消防应急灯具转入应急工作状态  备电工作时间不小于应急照明持续时间的1倍,且不小于2h  
集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良  集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、 断路  应急照明控制器与火灾报警控制器、 输出模块间线路接线不良  控制器与集中电源或应急照明配电箱间通信线路断路、 短路或接线不良  
应急照明控制器必须安装在消防控制室内  应急照明控制器应能控制并显示与其相连的所有消防应急灯具的工作状态  应急照明控制器应具有使与其相连的所有消防应急灯具转入应急状态的功能  应急照明控制器应具有与为其供电的备用电源之间的连接线开路、短路时发出故障信号的功能  
检查应急照明控制器的防止非专业人员操作的功能  断开任一消防应急灯具与应急照明控制器间连线,应急照明控制器应发出声、光故障信号,并显示故障部位  故障存在期间,操作应急照明控制器,应能控制与此故障无关的消防应急灯具转入应急工作状态  备电工作时间不小于应急照明持续时间的1倍,且不小于3h
  
安装在墙上的应急照明控制器高度为1.4m  安装在墙上的应急照明控制器正面操作距离为1.3m  应急照明控制器的主电源有明显标志  应急照明控制器与其外接备用电源之间直接连接  应急照明控制器的导线,留有100mm的余量  
主、备电源的自动转换功能  故障报警功能  消音功能  一键检查功能  电源分配输出功能;  
自检功能  一键启动功能  复位功能  消音功能  
系统设置多台应急照明控制器时,应设置一台起集中控制功能的应急照明控制器  具有一种疏散指示方案的场所,系统应设置可变疏散指示方向功能  非火灾状态下,系统正常工作模式的设计应保持主电源为灯具供电  火灾发生时,系统自动应急启动应由火灾报警控制器或火灾报警控制器(联动型)的 火灾报警输出信号作为系统自动应急启动的触发信号  
关闭应急照明控制器的主程序,系统内的消防应急灯具应能处于原有状态,等待主程序重新启动  断开任一消防应急灯具与应急照明控制器间连线,应急照明控制器应发出声、光故障信号,并显示故障部位  应急照明控制器应能控制任何消防应急灯具从主电工作状态转入应急工作状态  断开应急照明控制器的主电源,使应急照明控制器由备电工作,应急照明控制器在备电工作时各种控制功能应不受影响  
控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个“灯具故障”  应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、 标志灯指示状态改変  控制器显示“集中电源或应急照明配电箱故障”  控制器显示某一“灯具故障”  
自检功能  一键启动功能  主、备电源的手动转换功能  消音功能  
检查应急照明控制器的防止非专业人员操作的功能  断开任一消防应急灯具与应急照明控制器间连线,应急照明控制器应发出声、光故障信号,并显示故障部位  故障存在期间,操作应急照明控制器,应能控制与此故障无关的消防应急灯具转入应急工作状态  备电工作时间不小于应急照明持续时间的1倍,且不小于3h  
集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现  集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现  自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器启动应急照明配电箱实现  当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全部疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于 5s  
应急照明控制器处于应急工作状态  应急照明控制器的主电源欠压  应急照明控制器与其备用电源之间的连接线开路  应急照明控制器与其连接的灯具之间的连接线开路  
应急照明控制器应能接收火灾自动报警系统的火灾报警信号或联动控制信号  应急照明控制器的主电源应由消防电源供电  应急照明控制器的备用电源应至少使控制器在主电源中断后工作5h  集中电源集中控制型系统,应由应急照明控制器控制系统内的应急照明集中电源、应急照明分配电装置和相应的消防应急灯具及其他附件实现工作状态的转换  
应急照明控制器应能接收火灾自动报警系统的火灾报警信号或联动控制信号,并控制相应的消防应急灯具转人应急工作状态。  自带电源集中控制型系统,应由应急照明控制器控制系统内的应急照明配电箱和相应的消防应急灯具及其他附件实现工作状态的转换。  集中电源集中控制型系统,由应急照明控制器控制系统内应急照明集中电源、应急照明分配电装置和相应的消防应急灯具及其他附件实现工作状态的转换。  当系统需要根据火灾报警信号联动熄灭安全出口指示标志灯具时,应仅在接收到安全出口处设置的感烟火灾探测器的火灾报警信号时,系统才能联动熄灭指示该出口和指向该出口的消防应急标志灯具。  应急照明控制器的主电源应由消防电源供电,应急照明控制器的备用电源应至少使控制器在主电源中断后工作1.5h。  

热门试题

更多