切断正常供电,测试电源切换和应急照明电源充电、放电功能 通过报警联动,测试非消防用电应急强制切断功能 通过报警联动,检查应急照明系统自动转入应急工作状态的控制功能 测试应急照明系统应急电源供电时间
切断正常供电,测试电源切换和应急照明电源充电、放电功能 通过报警联动,测试非消防用电应急强制切断功能 通过报警联动,检查应急照明系统自动转入应急工作状态的控制功能 测试应急照明系统应急电源供电时间
故障报警功能 消音功能 电源分配输出功能 —键检查功能
应急照明控制器 应急照明分配电装置 应急照明配电箱 应急照明集中电源
火灾确认后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动着火层及相邻上下层疏散通道的应急照明和疏散指示系统 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计,应急照明控制器应通过集中电源或应急照明配电箱连接灯具,并控制灯具的应急启动、蓄电池电源的转换 具有一种疏散指示方案的场所,系统应设置可变疏散指示方向功能 建筑室外使用的消防应急灯具的最低防护等级为IP65
通过报警联动,测试非消防用电应急强制切断功能 切断正常供电,测试电源切换和应急照明电源充电、放电功能 通过报警联动,检查应急照明系统自动转入应急工作状态的控制功能 测试应急照明系统应急电源供电时间
消防应急标志灯具 消防应急照明灯具 应急照明集中电源 应急照明控制器 供电线路
手动控制自带电源型消防应急照明和疏散指示系统的主电工作状态和应急工作状态的转换 分别通过手动和自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统.集中控制型消防应急照明和疏散指示系统从主电工作状态切换到应急工作状态 受消防联动控制器控制的系统应能将系统的故障状态和应急工作状态信息传输给消防控制室图形显示装置 不能通过手动和自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统.集中控制型消防应急照明和疏散指示系统从主电工作状态切换到应急工作状态
手动操作应急照明配电箱的应急启动按钮,应急照明配电箱切断主要电源输出 启动应急照明配电箱的应急按钮,其所配接的持绩型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式的时间为10s 走廊的最低地面水平照度为1.01x 灯具应急点亮的持绩工作时间达到45min
应急照明控制器 应急照明分配电装置 应急照明配电箱 消防应急灯具
火灾确认后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动火灾层及上下层疏散通道的应急照明和疏散指示系统。 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现 建筑高度 25 的医院,共六层。该建筑消防应急照明和疏散指示系统的蓄电池电源的供电时间为 30min 该建筑室内地面使用的消防应急灯具的最低防护等级为 IP30
集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现 集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现 自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器启动应急照明配电箱实现 当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全部疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于 5s
高危险区域内使用的消防应急照明和疏散指示系统的应急转换时间不应大于5s 消防应急灯具是为人员疏散、灭火救援提供帮助的各类灯具、包括消防应急照明灯具、消防应急标志灯具 100m及以下建筑蓄电池组初装容量的初始放电时间不小于180min 消防应急照明和疏散指示系统选择应遵循的原则有专业性、节能性、安全性