检查应急照明控制器的防止非专业人员操作的功能 断开任一消防应急灯具与应急照明控制器间连线,应急照明控制器应发出声、光故障信号,并显示故障部位 故障存在期间,操作应急照明控制器,应能控制与此故障无关的消防应急灯具转入应急工作状态 备电工作时间不小于应急照明持续时间的1倍,且不小于2h
应急照明控制器必须安装在消防控制室内 应急照明控制器应能控制并显示与其相连的所有消防应急灯具的工作状态 应急照明控制器应具有使与其相连的所有消防应急灯具转入应急状态的功能 应急照明控制器应具有与为其供电的备用电源之间的连接线开路、短路时发出故障信号的功能
当系统中仅有一台应急照明控制器时,应急照明控制器应设在消防控制室内或有人员值班的场所。 当系统中设有多台应急照明控制器时,主控制器设置在消防控制室内,其他控制器设在配电间等场所 应急照明控制器的备用电源应至少使控制器在主电源中断后工作 1.5 小时 每台应急照明控制器控制的集中电源、分配电装置、配电箱、灯具等设备总数不大于 3200 个
集中电源非集中控制型系统不包括应急照明配电箱 自带电源集中控制型系统包括应急照明配电箱 集中电源集中控制型系统包括应急照明配电箱 自带电源非集中控制型系统不包括应急照明控制器
检查应急照明控制器的防止非专业人员操作的功能 断开任一消防应急灯具与应急照明控制器间连线,应急照明控制器应发出声、光故障信号,并显示故障部位 故障存在期间,操作应急照明控制器,应能控制与此故障无关的消防应急灯具转入应急工作状态 备电工作时间不小于应急照明持续时间的1倍,且不小于3h
安装在墙上的应急照明控制器高度为1.4m 安装在墙上的应急照明控制器正面操作距离为1.3m 应急照明控制器的主电源有明显标志 应急照明控制器与其外接备用电源之间直接连接 应急照明控制器的导线,留有100mm的余量
应急工作时间 应急照明控制器的指示状态 应急照明集中电源和应急照明控制器的状态 转入应急工作状态的控制功能
应急照明控制器应能防止非专业人员操作 应急照明控制器应有主.备用电源的工作状态指示,并能实现主.备用电源的自动转换 应急照明控制器应能控制并显示与其相连的所有消防应急灯具的工作状态,并显示应急启动时间 应急照明控制器应能对本机及面板上的所有指示灯.显示器.音响器件进行功能检查 当某一支路的消防应急灯具与应急照明控制器连接线开路.短路或接地时,不会影响其他支路的消防应急灯具和应急电源的工作
关闭应急照明控制器的主程序,系统内的消防应急灯具应能处于原有状态,等待主程序重新启动 断开任一消防应急灯具与应急照明控制器间连线,应急照明控制器应发出声、光故障信号,并显示故障部位 应急照明控制器应能控制任何消防应急灯具从主电工作状态转入应急工作状态 断开应急照明控制器的主电源,使应急照明控制器由备电工作,应急照明控制器在备电工作时各种控制功能应不受影响
检查应急照明控制器的防止非专业人员操作的功能 断开任一消防应急灯具与应急照明控制器间连线,应急照明控制器应发出声、光故障信号,并显示故障部位 故障存在期间,操作应急照明控制器,应能控制与此故障无关的消防应急灯具转入应急工作状态 备电工作时间不小于应急照明持续时间的1倍,且不小于3h
应急照明控制器应安装在消防控制室或值班室内 应急照明控制器应能防止非专业人员操作 应急照明控制器应能控制并显示与其相连的所有消防应急灯具的工作状态,并显示应急启动时间 应急照明控制器应有主、备用电源的工作状态指示,能实现主、备用电源的自动转换,且备用电源应能保证应急照明控制器正常工作3h
应急照明控制器应能防止非专业人员操作 应急照明控制器应有主、备用电源的工作状态指示,并能实现主、备用电源的自动转换 应急照明控制器应能控制并显示与其相连的所有消防应急灯具的工作状态,并显示应急启动时间 应急照明控制器应能对本机及面板上的所有指示灯、显示器、音响器件进行功能检查 当某一支路的消防应急灯具与应急照明控制器连接线开路、短路或接地时,不应影响其他支路的消防应急灯具和应急电源的工作
应急照明控制器应能接收火灾自动报警系统的火灾报警信号或联动控制信号 应急照明控制器的主电源应由消防电源供电 应急照明控制器的备用电源应至少使控制器在主电源中断后工作5h 集中电源集中控制型系统,应由应急照明控制器控制系统内的应急照明集中电源、应急照明分配电装置和相应的消防应急灯具及其他附件实现工作状态的转换
检查电池电压 检查消防应急灯具、应急照明集中电源和应急照明控制器的指示状态 检查应急工作时间 检查转入应急工作状态的控制功能 检查应急照明集中电源的状态
检查电池电压 检查消防应急灯具、应急照明集中电源和应急照明控制器的指示状态 检查应急工作时间 检查转入应急工作状态的控制功能 检查应急照明集中电源的状态
外壳外观保养 内部清洁 指示灯保养 显示屏保养 接线保养