你可能感兴趣的试题
断路器额定电压应大于等于线路的额定电压 断路器额定电流应大于计算负荷电流,如断路器装设在箱柜内使用,考虑散热差温度影响,额定电流应按80%计算 根据线路可能出现的最大短路电流kA数去选择断路器额定运行短路分断能力,短路分断能力应大于线路最大短路电流 热脱扣整定电流应等于所控制负荷计算电流,但不能选择热脱扣电流太接近负荷电流,不然会误动作,而无法去调整整定值
额定值4.5A,整定范围3~4.5A 额定值6.5A,整定范围4.5~6.5A 额定值10A,整定范围6.5~10A 额定值15A,整定范围10~15A
断路器额定电压应大于等于线路的额定电压 断路器额定电流应大于计算负荷电流, 如断路器装设在箱柜内使用, 考虑散热差温度影响, 额定电流应按 80%计算 根据线路可能出现的最大短路电流数去选择断路器额定运行短路分断能力, 短路分断能力应大于线路最大短路电流 热脱扣整定电流应等于所控制负荷计算电流。 但不能选择热脱扣电流太接近负荷电流, 不然会误动作, 而无法去调整整定值 瞬时脱扣电流不宜选择倍数过大, 否则不能降低故障, 造成损坏。 用于电动机可按2.0 倍最大启动电流计
自动空气开关的额定电压和额定电流应小于电路的正常工作电压和工作电流 热脱扣器的整定电流与自动空气开关所控制的电动机的额定电流或负载额定电流一致 电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流Iz,对于装置式自动控制开关:Iz≥1.7Iq(Iq为电动机启动电源) 对于万能式(框架式)自动空气开关:Iz≥1.35Iq
断路器额定电压应大于等于线路的额定电压 断路器额定电流应大于计算负荷电流,如断路器装设在箱柜内使用,考虑散热差温度影响,额定电流应按 80%计算 根据线路可能出现的最大短路电流k A数去选择断路器额定运行短路分断能力,短路分断能力应大于线路最大短路电流 热脱扣整定电流应等于所控制负荷计算电流。但不能选择热脱扣电流太接近负荷电流,不然会误动作,而无法去调整整定值 瞬时脱扣电流不宜选择倍数过大,否则不能降低故障,造成损坏。用于电动机可按 2.0倍最大启动电流计算
热继电器整定电流是 100%电动机额定电流 定时限电流继电器是 120%电动机额定电流 定时限电流继电器是 100%电动机额定电流 自动开关瞬时脱扣器整定电流是 100%电动机额定电流 自动开关长延时动作过流脱扣器整定电流是 100%电动机额定电流