信号回路接地一般在二次仪表一端。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

配电回路  电流回路  电压回路  操作回路  变电回路  
电压互感器一次绕组及零序电压绕组的一端必须接地。否则在线路发生故障时,在一次绕组和零序电压绕组上感应出高电压,危及仪表、继电器和人身的安全;  电压互感器二次绕组及零序电压绕组的一端必须接地。否则在线路发生故障时,在二次绕组和零序电压绕组上感应出高电压,危及仪表、继电器和人身的安全;  防止出现高电压;  防止出现大电流。  
测量仪表与保护装置共用一组电流互感器时,宜分别接于不同的二次绕组  若受条件限制测量仪表与保护装置需共用一个二次绕组时,应该将保护接在仪表之后  电流互感器的二次回路一般不进行切换  应有一个接地点,宜在配电装置处接地  
一次回路  二次回路  仪表回路  远动回路  
二次回路应装熔断器保护  二次回路应装开关控制  铁芯必须接地或接零  一、二次的接线极性不能接错  二次绕组一端严禁接地或接零  
至少一处接地  只有一处接地  至少两处接地  只有两处接地  
一般在电流互感器的端子箱处接地,但某些保护应在保护屏的端子排上接地  均应在电流互感器的端子箱处接地  均应在二次回路屏的端子排上接地  在电流互感器的端子箱处和二次回路屏的端子排上分别接地  
二次绕组与仪表及继电器线圈串联;  一次绕组并联在一次回路中;  电压互感器一次侧回路中必须安装熔断器,而二次测回路不用;  二次绕组的额定电压一般为100V。  
测量仪表与保护装置共用一组电流互感器时,宜分别按于不同的二次绕组  若受条件限制测量仪表与保护装置需共用一个二次绕组时,应该将保护接在仪表之后  电流互感器的二次回路一般不进行切换  应有一个接地点,宜在配电装置处接地  
一次回路  二次回路  仪表回路  远动回路  保护回路  
电流互感器二次侧的接地点一般设置在其端子箱处,但某些保护应在保护屏的端子排上接地  不论何种保护,电流互感器二次侧的接地点均应在电流互感器的端子上  每组电流互感器,必须单独有一个接地点  

热门试题