与火灾自动报警系统联动调试时,当火灾自动报警探测器发出火警信号后,应在15s内启动与设计要求一致的送风口、送风机 当任何一个常闭排烟阀或排烟口开启时,排烟风机均应能联动启动 有补风要求的机械排烟场所,当火灾确认后,补风系统应启动 当火灾确认后,应在15s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统
车速传感器有故障 自动变速器油面太低 节气门位置传感器调整不当 换挡阀卡滞
维修或更换执行器 对转轴喷润滑油脂 拆除并清除异物后重新安装 检查排烟口拉筋线并进行维修或更换
无法启动消防水泵: 检查消防泵组电气控制柜和电气线路、 消防水泵驱动电动机是否存在故障, 维修或更换故障部件 无法实现主、 备泵自动切换: 检查消防泵组电气控制柜和电气线路是否存在故障, 维修或更换故障部件 无法打开和关闭控制阀: 检查现场控制箱是否存在故障, 维修或更换故障部件 现场和远程状态无法切换: 维修设备或更换面板
报警阀组压力开关设定值不正确或损坏 消防总线联动控制设定在“自动“状态 消防总线联动控制未设定在“自动”状态或输出模块损坏 消防泵组电气控制柜的控制模式未设定在自动状态或控制回路、电气部件发生故障 报警阀组警铃试验阀被关闭
压力开关设定值不正确 消防联动控制设备中的控制模块损坏 水泵控制柜的控制模式未设定在“自动”状态 水力警铃未发出声响警报
飞轮指示在下止点前0°~120°的缸为故障缸 飞轮指示在上止点的缸为故障缸 飞轮指示在上止点前0°~120°的缸为故障缸 飞轮指示在上止点后0°~120°的缸为故障缸
逐段排查渗漏部位并予以维修 消防水泵如存在供电故障及时予以维修 关闭试水管路阀门 排查起跳原因,泄压阀损坏的,维修和更换 重新设定启停泵压力
无法打开和关闭控制阀: 检查控制主机、 控制阀及电源是否存在故障, 维修或更换故障部件, 再检查系统电气电路是否存在故障, 排除线路故障; 无法控制消防炮动作: 检查控制主机是否存在故障, 维修或更换损坏设备; 再检查系统电气线路是否存在故障, 排除线路故障; 无法操作及控制: 检查通信是否正常, 再对线路进行检查, 维修故障; 无法远程启动消防水泵: 检查通信是否正常, 再对线路进行检查,维修故障
转换阀153在空气位; 中继阀故障; 分配阀故障; 检查电空阀故障。
消防泵平时要求处于手动状态,管网压力下降就会自动启动供水。 启动水泵运转后水泵出水口处压力表压力上升, 而水流指示器、 水力警铃及压力开关不报警,要检查火灾层的配水管与配水干管之间的阀门和湿式报警阀上、下的阀门是否开启 如果水泵不能启动立即要组织专业人员查找原因、排除故障、及时启动消防水泵,保障自动喷水灭火系统正常供水。 灭火时,如不能及时排除故障并恢复使用,应果断采用水泵接合器利用消防车供水。
高位消防水箱流量开关设定值不正确 消防水泵控制柜未打在“自动”状态 报警阀组压力开关设置不正确 消防联动控制器未打在“自动”状态
执行器损坏 叶片转轴锈死 阀体内有异物,卡住叶片 非自动复位型板式排烟口拉筋线松脱或断开 控制模块发生故障
装置内的调节阀将处于全开或全关的位置 室内应将控制室仪表切至手动操作,并给定在安全位置 停仪表风时,水电汽正常供应,各泵不能使用 在没有确认所停掉的阀处于正常位置时,仪表空气不能启动
更换阀瓣密封圈 清除阀瓣异物,关严消火栓 对照设计文件检查管径大小,不符合要求的予以更换 对损伤部件进行维修或更换 更换阀盖密封
将压力开关的调压螺母调整到规定值,损坏的予以更换 将消防泵组电气控制柜设定为手动状态 将消防总线联动控制设置成自动状态 接通电源开关送电 报警阀组警铃试验阀被关闭