下列关于干式系统的设置说法不正确的是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

自动喷水防护冷却系统不可采用边墙型喷头。  顶板为水平面的中危险I级办公室可采用边墙型喷头。  教师公寓楼可采用家用喷头。  干式系统可采用干式下垂型喷头。  
净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内,建筑外墙与所属厂房的防火间距不应小于10m  具备连续清灰功能干式除尘器的设备房布置在厂房内时,釆用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔  净化有爆炸危险粉尘和碎屑的除尘器均应设置泄压装置  净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器应布置在系统的正压段上  
干式系统应采用下垂型喷头或干式下垂型喷头  雨淋系统的一个防护区内必须采用同一厂家生产的喷头  KTV内宜选择快速响应喷头  每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置直径为25㎜的试水阀  自动喷水灭火系统的备用喷头数不应少于总数的1%,且每种型号均不得少于5只  
雨淋系统的配水管道充水时间不宜大于 2min  由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统, 其配水管道充水时间不宜大于 2min  由水灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统, 其配水管道充水时间不宜大于2min  干式系统的配水管道充水时间不宜大于 1min  
该建筑干式自动喷水灭火系统至少应设置 4 个干式报警阀组  该建筑干式自动喷水灭火系统至少应设置 1 个末端试水装置  该建筑干式自动喷水灭火系统采用干式下垂型喷头  该建筑干式自动喷水灭火系统末端试水装置的排水立管管径为 100mm  
排烟风机宜设置在排烟系统的顶部  排烟风机应设置在专用机房内  排烟风机及系统中可以设有软接头,但该软接头应能在280℃的环境下连续工作时间不小于20min  排烟风机可采用离心式或轴流排烟风机  
干式系统配水管道充水时间不宜大于 2min  预作用系统配水管道充水时间不宜大于 1min  雨淋系统配水管道充水时间不宜大于 1min  以上说法均不正确  
闭式细水雾系统应按楼层或防护区设置分区控制阀  闭式细水雾系统应在每个分区控制阀后管网的最不利点处设置泄放试验阀  闭式细水雾系统应在系统管网的最低点处设置泄水阀  闭式细水雾系统的最高点处宜设置手动排气阀  
干式系统应采用下垂型喷头或干式下垂型喷头  雨淋系统的一个防护区内必须采用同一厂家生产的喷头  KTV内宜选择快速响应喷头  每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置直径为25mm的试水阀  自动喷水灭火系统的备用喷头数不应少于总数的1%,且每种型号均不得少于5只  
利用主机排气余热进行能量回收  必须设置给水预热器  可以与燃油锅炉组成混合式锅炉  有双供汽压力的废气锅炉系统  
干式除尘器的卸尘管和湿式除尘器的污水排出管,必须采取防止漏风的措施  吸风点较多时,除尘系统的各支管段,宜设置调节阀门  除尘器应布置在除尘系统的负压段  湿式除尘器有冻结可能时,应采取防冻措施  
飞机库大厅自动喷水灭火系统宜采用干式或预作用灭火系统  飞机库飞机停放区和维修区设置的自动喷水灭火系统的设计喷水强度不应小于7.0L/(min·m²)  自动喷水灭火系统的连续供水时间不应小于45min  Ⅱ类飞机库设置自动喷水灭火系统时,系统作用面积不应小于480m²  
不设置口令表示在填制采购单据时,系统提示,输入默认口令,确定后即可保存  不设置口令表示在填制采购单据时,系统不提示,可以直接保存  设置口令表示在填制采购单据时,系统提示,口令不正确不能保存采购单据  设置口令表示在审核采购单据时,系统提示,口令不正确不能保存采购单据  
系统处于准工作状态时,严禁管道漏水;  严禁系统误喷;  替代干式系统;  替代湿式系统。  
杠杆式  填充式  脉冲式  弹簧式  
局部应用湿式系统持续喷水时间不应低于0.5h  干式系统持续喷水时间不应低于1.0h  水幕系统持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求  防护冷却系统保护中庭部位设置的防火卷帘时,持续喷水时间不应小于1.0h  
加速器是通过机械作用加速干式报警阀组的开启  火灾发生后,系统先通过快速排气阀及喷头排气  报警阀后的系统侧管网内平时充有压气体,与报警阀前的供水侧压力保持平衡  干式系统采用开式喷头  
对干式消火栓系统报警阀组进行测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa  干式消火栓系统允许的最大充水时间为3min  干式消火栓系统报警阀后的管道仅应设置消火栓和有信号显示的阀门  进行系统模拟灭火功能试验时,干式消火栓报警阀应动作,水力警铃应鸣响,压力开关应动作  
保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统, 应设独立的报警阀组  干式系统每个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过500只  当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将下方、上方的喷头数量之和计入报警阀组控制的洒水喷头总数  每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差可为20m  
湿式系统在准工作状态下,报警阀前后的管道都充满水  干式系统在准工作状态下,报警阀后的管路中充有有压气体  预作用系统在准工作状态下,报警阀后的管路既可以充有压气体,也可以不充有压气体  预作用装置由雨淋阀与干式报警阀组成  